Ram48rus
Всем доброго дня суток.
Имеется задача следующего характера:
2 напольника Protherm 50 TLO и бойлер на 200 литров
Потребители: радиаторная система отопления + тёплые полы + ГВС
Всё это дело необходимо "увязать в модулируемый каскад"...

Спрашивается - возможно ли это?
Какое оборудование/контроллеры необходимы для решения подобной задачи?

P.S. Понимаю, что вопрос имеет постановку "дилетанта", но всё же, очень расчитываю на вашу помощь =)
P.P.S. Котлы уже стоят и подключены к газовой магистрали.
den.mgn
Присмотритесь к Kromschroder E8, может понравиться …
Ram48rus
Котлы энергонезависимые..
den.mgn
Цитата(Ram48rus @ 25.12.2012, 1:03) *
Потребители: радиаторная система отопления + тёплые полы + ГВС
Всё это дело необходимо "увязать в модулируемый каскад"...

А ГВС и теплый пол то же энергонезависимые?
Ram48rus
Разумеется нет))
den.mgn
А как Вы себе представляете каскадное регулирование энергонезависимых котлов?
Ram48rus
Цитата(Ram48rus @ 24.12.2012, 23:03) *
...

Спрашивается - возможно ли это?
Какое оборудование/контроллеры необходимы для решения подобной задачи?

tiptop
Наверное, для включения-выключения горелки можно использовать это:

Цитата
Для котла PROTHERM 50 (40, 30, 20) TLO используется специальный комнатный регулятор ( с позолоченными контактами ).
Ram48rus
Запальник разжигается кнопкой вручную с пъезоэлементом.. Т.е. запальник потух - всё встало.
tiptop
Цитата(Ram48rus @ 24.12.2012, 23:03) *
Спрашивается - возможно ли это?
Какое оборудование/контроллеры необходимы для решения подобной задачи?

Когда-то были у меня мысли о Простом каскадном управлении...

Не знаю, как в Вашем случае "узнать" о том, что котёл в работе. Поставить датчик Холла на электромагнитный газовый клапан?
Или датчик пламени, срабатывающий от запальника?
Alex_
Цитата(Ram48rus @ 24.12.2012, 23:03) *
Всё это дело необходимо "увязать в модулируемый каскад"...
Спрашивается - возможно ли это?
Какое оборудование/контроллеры необходимы для решения подобной задачи?

В модулируемый - теоретически возможно, практически количество и сложность возникающих проблем переходит границы разумного.
Немодулируемый каскад сделать - проблем особых нет. И регуляторов много. Кроме кромшрёдера можете посмотреть, например, на хонейвелл и вайллант.
Fesolo
Выставить на каждом котле максимальную температуру, поставить в подающий трубопровод каждого котла датчик температуры, на каждый по насосу и трехходовому крану, и датчики температуры на сеть,- все это завязать на контроллер с хитрым алгоритмом регулирующий подачу теплоносителя в сеть, а остальное по байпасу в котел. Но цена и наладка...
11Therion11
Цитата(den.mgn @ 25.12.2012, 20:47) *
Присмотритесь к Kromschroder E8, может понравиться …


Полностью с вами согласен!!! Kromschroder E8 может решить вашу проблему. НО толковой модуляции и о управляемом каскаде вам предется забыть. Контролер только включит или выключит горелку котлов при необходимости. Как делал я... выставлял на котлах максимальную температуру тогда система работала по температуре основного контура в котором стоит датчик температуры. У меня котлы стоят на 80 а контролер настроен на 75 , в системе отопления 22 алюминиевых радиаторов и фанкойлов температура в этом контуре отопления работает от графика согласно датчику наружной температуры. Система вентиляции тоже берет свою часть тепла но там свой 3-ех ходовой и своя автоматика, ГВС работает по системе ВКЛ или ВЫКЛ циркуляц. насосов. У меня контроллер Kromschroder E8 подключен в цепь безопасности котлов по такому принципу....цепь замкнута горелка должна вкл так как температура в котле ниже 80


ЁЖик
Самое простое, дать разбежку уставок максимальных температур на штатных терморегуляторах параллельно запитанных котлов (примерно 8гр (но не меньше)), а дальше отбирать теплоноситель смесительными узлами на всех потребителях.
Коллекторную балку запитать через гидрострелку (или её подобие).