Уважаемые коллеги, доброго времени суток! Прошу высказать свое мнение по дренажу ливневых вод с кровли. Вкратце:
В производственном здании находится печь, ванна и др. оборудование /стекольное производство/ Здание - сэндвич-панели по мет. каркасу, кровля двухскатная, гофролист на обрешетке с шагом 6 м. Дренаж ливневых вод организован с помощью гравитационно- вакуумной системы Geberit Pluvia, трубы - политэтилен высокой плотности. Дождеприемные воронки расположены на кровле, система трубопроводов внутри здания. Имеется проблемное место, как раз в районе печи, где наблюдается самая высока температура воздуха - около 90 град. Цэльсия, под потолком где проложены горизонтальные участки трубопроводов.
По наблюдениям, в момент начала интенсивного дождя, с регулярной периодичностью происходит разгерметизация трубопроводов в местах сварных муфт, сварных стыков и даже компенсационных муфт. Разница температуры воды в трубе и наружнего воздуха около 100 град. - отсюда большие напряжения, усадки. Длина опасного участка, где происходят аварии около 20 метров.
Вопросы: имеет ли смысл закрывать трубопровод HDPE теплоизоляцией?
- на какой материал можно заменить полиэтилен, чтобы выдерживал около 100 град. С наружной температуры и напряжения/расширения, сжатия/? выдержит ли кровля?