Перегрев
  
 
  zay1973
  26.12.2012, 13:05
  
 
  В этом году запустили тепло в гараже, где стоят и ремонтируются трактора и машины. В теплоцентрах нет элеваторов и отопление никак не регулируется. Вообщем у нас перегрев. При подаче 70С обратка 60-62С. Был контролёр, написал Акт, но воз и ныне там. Меня интересует вот какой вопрос-мне бывший наш теплотехник говорил, что чем выше обратка тем экономнее нам, т.е платим мы меньше. Это так? И можно какую нибудь простую формулу для расчёта расхода тепла? У него такая была, но я её не запомнил...И там получалось что при перегреве мы как-то экономим на деньгах. А если прижать, то будет холоднее и расход не сильно уменьшится.
 
 
 
  den.mgn
  26.12.2012, 13:25
  
 
  В системах теплопотребления, где приборами учета определяется только масса (или объем) теплоносителя, при определении величины израсходованной тепловой энергии по выражению (3.1) значение Qи находится по формуле:
Qи = G1 • (h1 - h2) • 10-3,                                                      (3.2)
где:
G1 - масса сетевой воды в подающем трубопроводе, полученная потребителем и определенная по его приборам учета;
h1 - энтальпия сетевой воды на выводе подающего трубопровода источника теплоты;
h2 - энтальпия сетевой воды на выводе обратного трубопровода источника теплоты.
Величины h1, h2 определяются по соответствующим измеренным на узле учета источника теплоты средним за рассматриваемый период значениям температур и давлений
 
 
 
  Altelega
  26.12.2012, 15:52
  
 
  Мечты, мечты... Еще не время источников бесконечной вселенской энергии. Закон сохранения энергии не отменяли - если в гараже теплее, чем должно быть, то и энергии расходуется больше, т.е. платить больше. (при условии, что Утепление здания не изменилось и не прибавилось дополнительных источников тепла)
Точного соотношения перегрева и расхода сказать не могу, ориентировочно было както 10% превышения расхода от расчетного даёт 1 градус перегрева от графика... зависит от мощности отопительных приборов, их площади нагрева, и величины теплопотерь здания - "система возмет сколько сможет"... остальное в перегрев обратки. Вообщем, индивидуальный подход каждый раз нужен...
Если учет неполный, только по объему, то вам совсем невыгодно - оплатите и перетоп здания и перетоп обратки теплосети. Если полный учет, температура и расход = тепло, то оплатите только перетоп здания, а теплосети будут недовольны)
правильный подход - утеплять здание! вот, правда, гараж... потолки высокие... двери огромные... калорифером наверно лучше...
имхо!
ЗЫ встречалось такое заблуждение, что мол по формуле Q=M*(T1-T2)*c, если меньше разница температур, тем выгодней потребителю... на самом деле соотношение расхода и температур не 1:1
 
 
 
  HeatServ
  26.12.2012, 16:20
  
 
  Цитата(zay1973 @ 26.12.2012, 13:05) 

мне бывший наш теплотехник говорил, что чем выше обратка тем экономнее нам, т.е платим мы меньше.
  
 - К Вам нас отправил наш бывший семейный психолог...
- Да... я с грустью узнал о его самоубийстве...
 
 
 
 
 
  Цитата(zay1973 @ 26.12.2012, 12:05) 

мне бывший наш теплотехник говорил, что чем выше обратка тем экономнее нам, т.е платим мы меньше. Это так? И можно какую нибудь простую формулу для расчёта расхода тепла? У него такая была, но я её не запомнил...И там получалось что при перегреве мы как-то экономим на деньгах. А если прижать, то будет холоднее и расход не сильно уменьшится.
Да! Если не контролируется обратка, то чем она выше, тем теплоотдача приборов больше при том же расходе теплоносителя.
формула: Q = 0.86*G* (T1-T2)
Q - количество тепла в час в кВт
G - расход в м3/час
Если прижать, расход уменьшится, скорость воды тоже уменьшится и она больше остынет. Будет холоднее.... 
 
  
 
 
  HeatServ
  26.12.2012, 17:56
  
 
  Так платим меньше и расходуем больше тепла (если речь идёт о неприборном учёте ТЭ) разные вещи.
 
 
 
  Altelega
  26.12.2012, 18:23
  
 
  Цитата
Если прижать, расход уменьшится, скорость воды тоже уменьшится и она больше остынет. Будет холоднее....
 разница температур больше, средняя температура на приборах меньше - отдача меньше. и наоборот...
может быть просто мало приборов, а потери большие.. на перегреве только и будет нормально "тепло".. а если система маленькая (или мало приборов), то и не слишком заметно по расходу... наверное)
про тепло из ниоткуда не верю) в чем секрет?
 
 
 
 
  zay1973
  26.12.2012, 19:01
  
 
  завтра буду поджимать с 20м3/час  до 15, посмотрим что будет)
 
 
 
  испытатель
  26.12.2012, 21:09
  
 
  Согласно Правилам учета тепла и теплоносителя - погрешность учета тепла при dT>20 гр. 4%, от 10 до 20 - 5% менее 10 6%. Не эту ли фишку имели ввиду, но там плюс-минус.  Все остальное -ересь.
 
 
 
  Сэм Бруклин
  27.12.2012, 13:35
  
 
  правило правилами...
Уменьшение расхода теплоносителя более чем на 10-15% может нарушить нормальную работу систем теплопотребления. И создать гемор при ее перенастройке на новый расход. И еще 10-15% расхода теплоносителя, это не 10-15% экономии тепла. Меньше раза в два. Так что стоит ли свеч такая экономия
 
 
 
  zay1973
  27.12.2012, 14:13
  
 
  Отрегулировали задвижкой до 15,5т/час, температура упала на 5С. Завтра пойдём дальше.
 
 
 
  Altelega
  27.12.2012, 14:54
  
 
  Цитата
Отрегулировали задвижкой до 15,5т/час, температура упала на 5С
 Температура обратки или помещения? Какая в гараже температура до и после? На улице? а то непонятно)
 
 
 
 
 
  По прибору учёта. Обратка упала на 5С, сегодня полёт нормальный. А как высчитать какой объём надо прогнать в час? Мне кажется можно ещё уменьшить скорость.
 
 
 
  Марина Sh
  28.12.2012, 11:52
  
 
  Цитата
Отрегулировали задвижкой до 15,5т/час, температура упала на 5С. Завтра пойдём дальше
"Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок" 
п.9.1.27. Применять запорную арматуру в качестве регулирующей не допускается.
Вам нужно рассчитать необходимый расход теплоносителя на системы теплопотребления (отопление, вентиляция,ГВС), затем по полученному расходу рассчитать диаметр дроссельной диафрагмы и установить ее. И не мучить задвижку. 
 
  
 
 
  zay1973
  28.12.2012, 12:18
  
 
  Да знаю я что нельзя, у нас много чего нельзя, но мы делаем. Однако работает же...У нас вся система собрана из разных труб(разные сечения) и поэтому рассчитать трудно, уже спецов привозили. Приходится старым дедовским методом, методом тыка.
 
 
 
  Altelega
  28.12.2012, 16:09
  
 
  Контролер написал акт о перегреве, т.е. есть температурный график, по которому он его определил... у вас тоже должен быть график, в договоре теплоснабжения, должен "висеть" в ИТП вместе со схемой ИТП.
По правилам, температура обратки не должна быть выше 5% от температурного графика, нижний предел не лимитируется...
 
 
 
  испытатель
  28.12.2012, 17:47
  
 
  Цитата(zay1973 @ 28.12.2012, 7:00) 

По прибору учёта. Обратка упала на 5С, сегодня полёт нормальный. А как высчитать какой объём надо прогнать в час? Мне кажется можно ещё уменьшить скорость.
Обсуждали уже не раз эту тему. Вот одни из примеров зависимости теплоотдачи СО от расхода. Ну и отталкивайтесь от этого.
 
 
 
 
 
  Цитата(Марина Sh @ 28.12.2012, 10:52) 

рассчитать диаметр дроссельной диафрагмы и установить ее. И не мучить задвижку. 

Марина! Сколько Вам лет?
Дроссельные шайбы уже устарели так же как учебники, в которых методика их расчёта.
Балансовый вентиль, который точно устанавливает расход и потом пломбируется - значительно лучше и точнее, чем шайба по диаметру сверла. Или Вам не жалко слесарей, которые ставят и потом меняют шайбы, рассверливая. Или плюют на всё и оставляют как есть в проекте - пусть кто считал, отвечает. В результате, не только искажение гидравлики, которое тянет за собой самодеятельность уже в системе, но и результирующие затраты намного превосходящие стоимость балансового вентиля.
 
 
 
 
 
  Цитата(Altelega @ 28.12.2012, 16:09) 

Контролер написал акт о перегреве, т.е. есть температурный график, по которому он его определил... у вас тоже должен быть график, в договоре теплоснабжения, должен "висеть" в ИТП вместе со схемой ИТП.
По правилам, температура обратки не должна быть выше 5% от температурного графика, нижний предел не лимитируется...
Читайте/заставляйте читать точно... 
"среднесуточное" превышение... и при условии соблюдения графика по Т1..
 
 
 
 
  Altelega
  29.12.2012, 11:56
  
 
  особо не уходя в дебри... приходит человек в узел, смотрит Т1 и Т2, он не знает сколько там средняя выйдет и на какую Тнв котельная выдает Т1, но сейчас вот перегрев больше 5% - пусть сделает перегрев, но в пределах 5%... 
ну если график Т1 не соблюдается, то уж придется разбираться подробней... чувствую, гиблое дело... проще систему отопления переделать на пониженный график, имхо...
 
 
 
  Марина Sh
  29.12.2012, 13:58
  
 
  Уважаемый jota! Я не имею ничего против балансовых вентилей. Но, имея многолетний опыт работы в эксплуатации, не видела их ни на одном объекте. Правда я года четыре работаю в смежной сфере. Может быть на новых объектах они и у нас появились. Но на данном объекте для скорейшего решения проблемы перегрева обратной сетевой воды предложила менее затратный вариант и более быстрый. Др. диафрагму изготовить и установить не так уж и долго при условии наличия в работоспособном состоянии запорной арматуры. Вытащить один болт и ослабить три не так сложно. А результат, если предварительно провести незначительные обследование объекта и расчеты, бывает вполне удовлетворительным.
 
 
 
 
  Многолетний опыт  - вот главный акцент.
Это на первый взгляд всё просто: болт открутил...другие ослабил....
А когда болты не откручиваются и прокладки приварились?
Часто болты приходиться резать, прокладки выскабливать, раздвигая фланцы ломом. Потом непараллельность фланцев,......и всё это в полутёмном подвале, без подходов и места.....
А ещё, "предварительное исследование и расчёты" чаще всего на данных "с потолка" с неизвестным результатом....и что, бесплатный визит на место?
Конечный результат - почти всегда после установки шайбы и некоторого времени эксплуатации надо бы скорректировать диаметр шайбы, т.е. всё заново с выездом на место. За это уже никто не платит, поэтому никто и не делает за редкими исключениями и то, после скандалов.....
Результат - шайба золотая получается.
Но Ваш многолетний опыт говорит о том, что железяка с дыркой дешевле, а об остальном можно и не думать....
 
 
 
 
  Хозяйке на заметку.....
Кроме балансировочных кранов (дюже дорогих на больших диаметрах/расходах) на рынке есть регулирующие шаровые краны и заслонки, в том числе межфланцевые.
 
 
 
  Марина Sh
  29.12.2012, 16:39
  
 
  Мне не хочется продолжать дискуссию о том, что лучше установить на данном объекте "железяку с дыркой" или "балансовый вентиль". Пусть это решает ТС.
 
 
 
 
  Цитата(испытатель @ 28.12.2012, 18:47) 

Обсуждали уже не раз эту тему. Вот одни из примеров зависимости теплоотдачи СО от расхода. Ну и отталкивайтесь от этого.
ОЙ это же эксель - а можете выложить такой замечательный файлик.
 
 
 
 
  Евгений Буш
  29.12.2012, 23:35
  
 
  Цитата(испытатель @ 28.12.2012, 18:47) 

Обсуждали уже не раз эту тему. Вот одни из примеров зависимости теплоотдачи СО от расхода. Ну и отталкивайтесь от этого.
Очень интересно про график, присоединяюсь к предыдущей просьбе, нам бы ссылочку на расчет и построение такого графика или ссылку на соответствующую лит-ру. Иногда поставщику надо цифирьками доказать, что простыми манипуляциями с расходами дело не ограничивается,   Интересно было бы построить график зависимости теплопередачи от скажем теплового напора на приборе, может это и просто, но не сталкивался.
 
 
 
 
  испытатель
  30.12.2012, 10:09
  
 
  Цитата(Евгений Буш @ 29.12.2012, 21:35) 

Очень интересно про график, присоединяюсь к предыдущей просьбе, нам бы ссылочку на расчет и построение такого графика или ссылку на соответствующую лит-ру. Иногда поставщику надо цифирьками доказать, что простыми манипуляциями с расходами дело не ограничивается,   Интересно было бы построить график зависимости теплопередачи от скажем теплового напора на приборе, может это и просто, но не сталкивался.
А.Н. Сканави "Конструирование и расчет систем водяного и воздушного отопления зданий" Там много таблиц, а график - это аппроксимация. У всех типов ОП приборов есть особенности. Exel табличку для себя делал як84 и по этому вопросу к нему в личку(zr84@ngs.ru). Я для анализа и оценки всегда руководствовался данфоссовской аппроксимацией по графику.
Для академических расчетов это не вполне корректно, а в практике достаточно оценки и она подтверждается.
 
 
 
 
  Евгений Буш
  30.12.2012, 12:42
  
 
  Спасибо за Сканави и за як84 обязательно воспользуюсь. Ваш график зависимость теплопотребления от прокачки теплоносителя через прибор. С этим более или менее понятно.
Ситуевина. Теплосеть дает полуфабрикат (хорошо заниженную температуру Т1), расход- const, установленная дроссельным устройством. при этом сама по себе дельта Т немного отличается от дельты температурного графика сети. умножая тгот же расход на ту же дельту получаем  тоже тепло а заодно вопрос от теплосети чего вам еще надо. А надо объяснить что из-за пониженных параметров температуры и как следствие тепловогонапора мы резко ухудшаем теплопередачу приборов. Как оценить графически, математически, зависимость теплопередачи прибора от, к примеру, Т1+Т2/2 - tвн и будет ли вот это мое может быть и сомнительное пожелание каким либо весомым аргументом. Отсюда вытекает вопрос, почему это недоотпущенное тепло, которое я пытаюсь оценить не ложится на плечи ЭСО? Что говорит об этом закон. Насколько я понял Медведев подписывая ФЗ о Теплоснабжении (по- моему 190) сказал историческую фразу расчет с поставщика с потребителем только за фактически потребленное тепло, а с"косяками"разбирайтесь через суды.
Извините за многословность и лирику.
 
 
 
 
  Цитата(испытатель @ 30.12.2012, 9:09) 

...Я для анализа и оценки всегда руководствовался данфоссовской аппроксимацией по графику.
Для академических расчетов это не вполне корректно, а в практике достаточно оценки и она подтверждается.
Видел где-то такой же график с диапазоном расхода до 200%. Теплоотдача при этом составляла что-то около 115% (если не ошибаюсь). Очень удобно и наглядно для убеждения людей в необходимости балансировки.
 
 
 
 
 
  А те проще ли обмотать батареи минватой? и расхода нет, и тепло в трубе остаётся 
 
  
 
  Евгений Буш
  8.1.2013, 21:45
  
 
  Цитата(olezka @ 8.1.2013, 16:48) 

А те проще ли обмотать батареи минватой? и расхода нет, и тепло в трубе остаётся 

Вот в десятку попал(а) по актуальности! Сижу дома температура в комнате 25, 5 С , вчера полностью закрыл радиатор ватным и верблюжовым одеялом, вчера же купил поролоновый энергофлекс, упаковал им стояки и подводки теперь ловлю кайф, температура резко упала до 24, 5 С, ниже никак сам удивляюсь неужели тепло так интенсивно может передаваться от соседей справа и сверху через стены и потолок?
 
 
 
   