Подскажите пожалуйста как изменить вращение канального вентилятора. Вентилятор однофазный. Переставить сейчас его проблематично.
Skaramush
Вы вопрос свой уточните, пожалуйста. Изменить как? На противоположно направленное, изменить обороты - что Вам требуется-то?
SSA
Для "тех, у кого сильно умное лицо" на вентиляторе нарисовано стрелкой направление потока воздуха - это при монтаже... blink.gif
Не надо изобретать велосипед.
Если вы запустите этот вентилятор с другим направлением вращения, то он не выдаст требуемых характеристик.
Выход один - переворачивать в нужное положение.
Iroha
Цитата(вентреал @ 4.1.2013, 16:55) *
Подскажите пожалуйста как изменить вращение канального вентилятора. Вентилятор однофазный. Переставить сейчас его проблематично.

перевернуть концы одной из обмоток . если есть доступ к ним. Только крыльчатка от этого не перевернется.
Skaramush
Цитата(SSA @ 4.1.2013, 14:46) *
Для "тех, у кого сильно умное лицо" на вентиляторе нарисовано стрелкой направление потока воздуха - это при монтаже... blink.gif
Не надо изобретать велосипед.
Если вы запустите этот вентилятор с другим направлением вращения, то он не выдаст требуемых характеристик.
Выход один - переворачивать в нужное положение.

1. Для однофазного сие вообще невыполнимо (смена направления вращения)
2. Для любого это не приведёт к изменению направления тока воздуха, только лишь резко упадут расход/напор, примерно до 20% от номинала.
LordN
Цитата
1. Для однофазного сие вообще невыполнимо (смена направления вращения)
отнюдь. практически для любых импортных с мотор-колесами достаточно подключиться на другой конец конденсатора и он будет крутиться в другую сторону
Skaramush
Да, косяк... biggrin.gif Электротехника подзабылась.
Но "смена знака" ожидаемого (смена направления подачи) эффекта не даст всё равно.
tiptop
Цитата(Skaramush @ 4.1.2013, 20:39) *
это не приведёт к изменению направления тока воздуха, только лишь резко упадут расход/напор, примерно до 20% от номинала.

Что, и у осевого вентилятора "не приведёт к изменению" ?! newconfus.gif
Skaramush
У осевого приведёт. Но там (если не реверсивный) эффективности вообще... Этот... Северный...

Кроме того, речь о канальном. Который сложно (почему-то) переставить. S&P разворачивается в штативе без проблем, то есть о "mixvent" речь не идёт и рабочее колесо - центробежное.

И основное. Хотелось бы уже увидеть, что имел в виду автор топикстартера.
LordN
Цитата
Кроме того, речь о канальном. Который сложно (почему-то) переставить. S&P разворачивается в штативе без проблем, то есть о "mixvent" речь не идёт и рабочее колесо - центробежное.
что да, то да.
smile.gif

автор похоже думает что стоит раскрутить вент в обратную сторону и он по щучьему веленью начнёт дуть в другую сторону.
вентреал
отнюдь. практически для любых импортных с мотор-колесами достаточно подключиться на другой конец конденсатора и он будет крутиться в другую сторону
Как это сделатьНажмите для просмотра прикрепленного файла
Iroha
Цитата(вентреал @ 5.1.2013, 15:40) *

Попробуйте Z2 -Z1 местами поменять. Только воздух перемещать он все равно будет в прежнем направлении.
Skaramush
Мало того, ещё и тепловая защита сработает.
В чём проблема-то прямоугольный на фланцах вентилятор развернуть "задом - вперёд"??? У него же совершенно одинаковые размеры присоединения с обеих сторон.

Для таких вентиляторов, выделяю, чтоб стало заметно,


ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОТОКА ВОЗДУХА НЕВОЗМОЖНО НИКАКИМ ИЗМЕНЕНИЕМ НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ РАБОЧЕГО КОЛЕСА
LordN
Цитата(Iroha @ 5.1.2013, 19:12) *
Попробуйте Z2 -Z1 местами поменять. Только воздух перемещать он все равно будет в прежнем направлении.

все проще. ноль отключить от U2 и подключить на Z2.

Цитата(Skaramush @ 5.1.2013, 23:12) *
Мало того, ещё и тепловая защита сработает.
В чём проблема-то прямоугольный на фланцах вентилятор развернуть "задом - вперёд"??? У него же совершенно одинаковые размеры присоединения с обеих сторон.

Для таких вентиляторов, выделяю, чтоб стало заметно,


ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОТОКА ВОЗДУХА НЕВОЗМОЖНО НИКАКИМ ИЗМЕНЕНИЕМ НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ РАБОЧЕГО КОЛЕСА

таки да. smile.gif
cool_oracool
Может человеку леса строить нужно на 20 метров, а система уже должна работать с прошлого года? А по-существу бросьте эту затею - исправлять электрикой ошибки монтажа. Будь он хоть трехфазный, хоть однофазный. Нужно брать и перевешивать, потому что неправильный монтаж в любом случае всплывет через какое-то время.
str
Был приобретён дорогой вентилятор (не осевой)для вытяжки в ванной. При очередной примерке он падает с высоты и, как назло, отваливается одна лопасть. Первое решение: из шести лопастей я удалил через одну ещё две. Сами понимаете - производительность его значительно упала... Вспомнил, что у меня была крыльчатка от другого вентилятора, но она оказалась левого вращения. Посадочный диаметр на ось солидные производители делают одинаковый - 4мм. Разумеется, вскрывать статор желания не было. Поэтому сделал следующее. Если внимательно посмотреть на двигатель, то конструктивно он предусматривает установку другой стороной, то есть статорная часть симметрична абсолютна и с другой стороны есть установочные резьбовые отверстия такие же. Поэтому аккуратно высверливаем развальцовку двух стягивающих втулок с одной из сторон, снимаем опорную планку с подшипником скольжения, вытаскиваем ротор и переворачивает его другой стороной. Далее опорную планку ставим на место и крепим её уже двумя стягивающими болтами сквозь эти втулки. Вот и всё. И никакого умного словоблудия про невозможность сделать возможное. И еще: новая крыльчатка оказалась большего диаметра. Этот вопрос был тоже решён легко без нарушения балансировки крыльчатки, которая может наступить в результате отрезания лопастей.
Skaramush
Это что это за "дорогой для ванной не осевой с шестью лопастями"? У "не осевого", то есть центробежного выбить лопатку не расколов рабочее колесо практически нереально. Раз. Вентиляторы "для ванной" центробежные выпускаются с вперёд загнутыми лопатками и их, лопаток, значительно больше шести. Два.

Три может быть после уточнения - что это вообще было?
str
Да, не 6, забыл - давно было. А было 9 и испытывал после удаления 3.
Потом поставил 7 лопастей и обратного направления.
Приглашаю посмотреть фото - тут всё понятно и без слов. На фото видны головки стягивающих винтов.
Вентилятор осевой (не канальный) с автоматом закр-откр жалюзи.

Ещё фото
Skaramush
Цитата(str @ 26.4.2015, 9:55) *
Был приобретён дорогой вентилятор (не осевой)для вытяжки в ванной.


Цитата
Вентилятор осевой (не канальный) с автоматом закр-откр жалюзи.


То есть, понятия о предмете = 0. При срезанных лопастях о КПД и "дорогом вентиляторе" можно забыть.
Так и не ясно, какое ЭТО имеет вообще отношение к предмету обсуждения?
str
"Для однофазного сие вообще невыполнимо (смена направления вращения)"
Вот про это и идёт речь, что для однофазного сие выполнимо, как оказалось.
И при установке имеющейся в наличии крыльчатки другого направления поток вентилятора не поменял тоже направление.
Про КПД вообще речи не было. Было бы просто замечательно при уменьшении количества лопастей получить выше КПД biggrin.gif, да?... Так что для однофазного выполнимо - об этом речь.
Skaramush
Нет, не об этом. Направление вращения двигателя не менялось. Вентилятор "сменился" не центробежный. Остальное из той же оперы. Тему закрываю, ибо пошёл флуд.