При чём на отопление стоит стандартный график отопления 95\70 и здание прекрасно попадает в отопительный график.
Вентиляцию делали другие люди, притом запросив такой же график, что и для отопления 95\70. Проблема возникает во время работы вентиляции
Тнв...................10.. 5.. 0.. -5 -10 -15 -20 -25 -28
Т1.....................37. 46. 55. 64. 71. 79. 87. 94. 95.
Т2.....................33. 39. 45. 50. 55. 60. 65. 69. 70.
Т2 фактически.............51. 60. 69. 70. 76. 84. 86.
Объём теплоносителя с вентиляции настолько велик, что поднимает общую температуру Т2 на выходе из узла учёта на несколько градусов от графика выше ( теплотранс в бешенстве). Вентиляционная организация утверждает, что всё нормально, хотя контроллеры вентиляции не реагируют на команды убавить температуры в помещении, или в вентиляционном канале приточки.
Может ли кто-нибудь подсказать как настроить контроллер TM168 D23AHU101 производитель фирма Schneider Electric/
На данное устройство нет инструкции по эксплуатации, карты настройки.
Да к стати проект как всегда потерян ( пропал в бермудском треугольнике)

Заранее благодарен.