Цитата(Wiz @ 19.2.2014, 16:41)

Вы смотрите не с того конца.
Кратность вычисляется по количеству удаляемого воздуха.
Или уходящего или приточного.
А если совсем точно -
ГОСТ Р 54857-2011 "кратность воздухообмена объекта: Отношение объемного расхода воздуха, проходящего через объект за единицу времени, к внутреннему объему объекта"
В данном случае через объём ТЦ проходит равный объёму помещения расход воздуха.
Сколько в помещение воздуха вошло - столько из помещения и вышло. Про то, куда он делся потом - на улицу, или в камеру смешения речи нет нигде.
Про кратность только по удалению - соглашусь только в отношении санузлов, курительных комнат, лабораторий и т.п., т.е. там, где чётко сказано про удаление или вредность.
Цитата(Wiz @ 19.2.2014, 16:41)

А вот как она компенсируется другой вопрос, механикой или естественным путем. Если сказано удалить 1-н крат, значит его надо удалить, а не вернуть часть обратно путем манипуляцией с рециркуляцией. Крутить рециркуляцией можете объем превышающий 1-н крат, этого вам никто не запрещает.
Здесь ситуация немного иная.
Нигде не сказано, что нам в ТЦ и т.п. нужно именно
удалять. Сказано в одном документе - обеспечить кратность, сказано в другом - вот столько надо по людям, сказано в третьем - кол-во приточного или в смеси с рециркуляционным воздуха вот такое-то.
В итоге и кратность и кол-во свежего воздуха мы в сумме выдерживаем. Что не так?