Alex_77
Коллеги, как спроектировать участок канализационной сети длиной 100 м под подвесным потолком (отвод конденсата от кассетников), чтобы обеспечить сниповский уклон 0,03? Межпотолочное расстояние 500
karuzo
Диаметр скажите. Если конденсат не содержит взв в-в можно посчитать по диаметру минимальный уклон и он получиться намного меньше предложенного вами. Требования СНИП относятся к ст. воде со всякой гадостью включая бумагу , пластики , дохлых кошек и т.д.
Alex_77
диаметр 32. Конденсат чистый, без твердых включений.
karuzo
Для диаметра 32 мм расчет дает минимальный уклон 0.016. Если и это для вас много увеличивайте диаметр и уклон можно еще пересчитать на меньший
karuzo
Проблема решается 159 мм трубой , кот. можно проложить с уклоном 0.00487
Skorpion
Трубопровод с минимальным (по нормам для водопровода) уклоном в напорно-самотечном режиме. Сделайте расчет.
aminopower
Цитата(Alex_77 @ 9.1.2013, 15:41) *
Межпотолочное расстояние 500

При уклоне 0,002 перепад на 100 м составит 200 мм. Вполне приемлемо smile.gif
dValeriy
а есть ещё помпочки
Skorpion
Цитата(aminopower @ 9.1.2013, 19:22) *
При уклоне 0,002 перепад на 100 м составит 200 мм. Вполне приемлемо smile.gif

А расчет?
aminopower
Цитата(Skorpion @ 9.1.2013, 21:05) *
А расчет?

Расчет чего именно?
Skorpion
Цитата(aminopower @ 9.1.2013, 21:24) *
Расчет чего именно?
Расчет напорно-самотечного режима трубопровода, проложенного без уклона: диаметр, скорость, потери напора при известном расходе, длине и др.
aminopower
Цитата(Skorpion @ 10.1.2013, 13:35) *
Расчет напорно-самотечного режима трубопровода, проложенного без уклона: диаметр, скорость, потери напора при известном расходе, длине и др.

Было бы интересно, если бы вы поделились примером такого расчета, например, при расходе кондесата 2,5 л/ч, длина 100 м.
Alex_77
Решили поскольку течет чистая вода проложить трубопровод с уклоном как для напорного трубопровода 0,002
Сантех10
СНиП 2.04.01-85*
20.6. Минимальные уклоны отводных трубопроводов следует принимать для подвесных трубопроводов 0,005, для подпольных — в соответствии с требованиями разд. 18
Обычно так и делал, вопросов пока не было rolleyes.gif
Skorpion
Цитата(karuzo @ 9.1.2013, 16:13) *
Для диаметра 32 мм расчет дает минимальный уклон 0.016. Если и это для вас много увеличивайте диаметр и уклон можно еще пересчитать на меньший



Цитата(karuzo @ 9.1.2013, 18:11) *
Проблема решается 159 мм трубой , кот. можно проложить с уклоном 0.00487



Цитата(aminopower @ 9.1.2013, 19:22) *
При уклоне 0,002 перепад на 100 м составит 200 мм. Вполне приемлемо smile.gif
Во всех этих случаях вы не укладываетесь в межпотолочное пространство.


Цитата(aminopower @ 10.1.2013, 12:47) *
Было бы интересно, если бы вы поделились примером такого расчета, например, при расходе кондесата 2,5 л/ч, длина 100 м.

2,5 л/ч - это 0,7 мл/с. Напёрсток имеет объем 1,5 мл.
Такой мизерный расход в трубе двухсотке вряд ли дойдет до конца, скорее испарится по пути. При таком расходе достаточно минимального диаметра при уклоне 0,001 (безрасчетный случай).
Но в практике могут быть подобные задачи, когда надо передать приличный расход воды на значительное расстояние, здесь-то и понадобится инженерный расчет в напорно-самотечном режиме.
aminopower
Цитата(Skorpion @ 10.1.2013, 21:28) *
Во всех этих случаях вы не укладываетесь в межпотолочное пространство.

Почему это в межпотолочное пространство в 500 мм, не укладывается перепад в 200 мм?

Цитата(Skorpion @ 10.1.2013, 21:28) *
2,5 л/ч - это 0,7 мл/с. Напёрсток имеет объем 1,5 мл.

Примерно такой порядок и имеет расход конденсата от кондиционера.

Цитата(Skorpion @ 10.1.2013, 21:28) *
При таком расходе достаточно минимального диаметра при уклоне 0,001 (безрасчетный случай).

Поэтому смысла в подобном расчете я не вижу.
Skorpion
Цитата(aminopower @ 10.1.2013, 21:36) *
Почему это в межпотолочное пространство в 500 мм, не укладывается перепад в 200 мм?


200мм на уклон + 200мм на диаметр+.....мм на колено.... Спорно. А про d=200 мм для 0,0007л/с - Вы серьезно?
aminopower
Цитата(Skorpion @ 10.1.2013, 22:57) *
200мм на диаметр

Цитата(Skorpion @ 10.1.2013, 22:57) *
А про d=200 мм Вы серьезно?

Где вы у меня прочитали про d=200 мм?? d=25/32 мм за глаза.
aminopower
Цитата(Сантех10 @ 10.1.2013, 16:12) *
СНиП 2.04.01-85*
20.6. Минимальные уклоны отводных трубопроводов следует принимать для подвесных трубопроводов 0,005, для подпольных — в соответствии с требованиями разд. 18
Обычно так и делал, вопросов пока не было rolleyes.gif

СНиП 41-01-2003
п. 6.4.7 Уклоны трубопроводов воды, пара и конденсата следует принимать не менее 0,002, а уклон паропроводов против движения пара - не менее 0,006.
Трубопроводы воды допускается прокладывать без уклона при скорости движения воды в них 0,25 м/с и более.

Сантех10
Цитата(aminopower @ 11.1.2013, 7:10) *
СНиП 41-01-2003
п. 6.4.7 Уклоны трубопроводов воды, пара и конденсата следует принимать не менее 0,002, а уклон паропроводов против движения пара - не менее 0,006.
Трубопроводы воды допускается прокладывать без уклона при скорости движения воды в них 0,25 м/с и более.

Ну не ОВшник я, не ОВшник rolleyes.gif .
А, вообще, дабы не таскать трубы по 100м, конденсат в ближайший умывальник всегда сбросить старались, или сеть К1, которая поближе. Но ежели другого выхода нет, то присмотритесь к сообщениям aminopowerа.
Skorpion
Цитата(aminopower @ 11.1.2013, 7:04) *
Где вы у меня прочитали про d=200 мм?? .

Виноват. Неверно прочитал Ваш пост #7

Цитата(aminopower @ 11.1.2013, 7:10) *
СНиП 41-01-2003
п. 6.4.7
Трубопроводы воды допускается прокладывать без уклона при скорости движения воды в них 0,25 м/с и более.

Вот!!! Раньше такой записи не читал, но нутром чуйствовал.

Цитата(Сантех10 @ 11.1.2013, 8:45) *
Ну не ОВшник я, не ОВшник rolleyes.gif .

Не отчаивайтесь. Законы гидравлики для всех одинаковы.
Выкладываю расчет трубопровода в напорно-самотечном режимеНажмите для просмотра прикрепленного файла
Vict
молодцы! все просчитали!
А кто из вас поинтересовался высотой(промежутком) под. потолка? wink.gif
aminopower
Цитата(Vict @ 11.1.2013, 22:33) *
А кто из вас поинтересовался высотой(промежутком) под. потолка? wink.gif


А это что?

Цитата(Alex_77 @ 9.1.2013, 15:41) *
Межпотолочное расстояние 500
Сантех10
Цитата(Skorpion @ 11.1.2013, 20:15) *
Законы гидравлики для всех одинаковы.

Это верно, только СНиПы разные. И в СО есть естественная циркуляция, а в СВ нет tongue.gif
Vict
Цитата(aminopower @ 12.1.2013, 20:32) *
А это что?

а это просто без учета арматуры крепления п.потолка wink.gif