Алексей Александрович
Всем доброго времени суток...
Имеется здание. Принадлежность здания-хранение техники. Строительный объем более 5000 м3. Удаленность от котельной более 10 км. теплоизоляция тепловой сети неудовлетворительная. Отопительные приборы- регистры отопления из стальной трубы. При понижении температуры наружного воздуха более 20 градусов, происходит постоянное замерзание регистров, приводящее к разгермитизации системы отопления. Давление на манометрах в тепловойм пункте одинаковое что на подаче, что на обратке. Есть ли необходимость увеличить циркуляцию теплоносителя? Можно ли для увеличения скорости движения теплоносителя использовать циркуляционные насосы с мокрым ротором? Если да, то какими параметрами руководствовать при выборе данного прибора?
lexacs
Любой насос подбирается по напору и расходу. Напор в зависимости от линейных потерь, местных сопротивлений и высоты здания. Но информации мало, какая система для начала. Обычно насос врезается, на ранее верно спроектированную систему без него, в крайных случаях, копайте глубже.
zr84
Для установки насоса нужно обоснование. Вам нужно проанализировать исходные документы: ТУ, проекты ИТП,ОВ, фактические параметры тепло/гидравлического режима объекта, и лишь только потом ставить вопрос о технических решениях, которые могут и другие. А варианты установки насоса см. СП 41-101-95....
ЗЫ: Вы пишете..."Давление на манометрах в тепловойм пункте одинаковое что на подаче, что на обратке." :
1. "Поймать" метр, который может быть тем перепадом системы ОВ, на манометре можно, если правильно смотреть и если манометры исправны
2. Гораздо информативнее в данном случае температуры подачи и обратки, по ним и их отличиях от расчтетного можно судить о расходе....
Действительно, если Вы хотите получить результат, или хотя-бы направление к решению Вам нужно выкладывать техническую информанию, о которой упомянуто выше...
испытатель
Более 10 км с плохой изоляцией, в нормальных трубах - энтальпию, необходимую для отопления не донесешь. Нужны бешеные скорости, насос, изоляция и ненормативное уменьшение диаметра
Бойко
При открытых №№ 1,2 на манометрах нельзя наблюдать расп. напор rolleyes.gif

Вам можно поставить любой насос производительностью около 10 -12 м3/час. Н= около 10 м.вод.ст.
Насос лучше поставить (обвязка по паспорту) на байпасе к обратному клапану в обратном трубопроводе на вводе в здание.. Тогда при откл. эл. энергии будет минимальная циркуляция... можно насос включать автоматически по темп. реле (датчик в "замерзаемом" месте трубы).

пс Разумно было бы согласовать с ТСО...
J. Antonio
Цитата(Алексей Александрович @ 12.1.2013, 23:00) *
Всем доброго времени суток...
Имеется здание. Принадлежность здания-хранение техники. Строительный объем более 5000 м3. Удаленность от котельной более 10 км. теплоизоляция тепловой сети неудовлетворительная. Отопительные приборы- регистры отопления из стальной трубы. При понижении температуры наружного воздуха более 20 градусов, происходит постоянное замерзание регистров, приводящее к разгермитизации системы отопления. Давление на манометрах в тепловойм пункте одинаковое что на подаче, что на обратке. Есть ли необходимость увеличить циркуляцию теплоносителя? Можно ли для увеличения скорости движения теплоносителя использовать циркуляционные насосы с мокрым ротором? Если да, то какими параметрами руководствовать при выборе данного прибора?

Вам бы ИТП нормальный сделать, с автоматикой, и произвести пуско-наладочные работы, чтобы создать перепад давления в системе. По поводу циркуляционного насоса с "мокрым" ротором, ставить его нужно аккуратно т.к. данный тип ротора не любит плохой теплоноситель и быстро выходи из строя. В любом случае исходных данных от Вас предоставлено мало
Алексей Александрович
Какие исходные данные необходимы?
испытатель
Вы для начала трассу опишите - длина, диаметр, изоляция. После рассчета остывания при транспортировке- можно будет вообще о чем-то говорить.
инж323
читается все прям как детектив от Донцовой(не в обиду, понять прошу, пишущим.)
Ибо- "нам досталось поэксплуатировать", а права вносить изменения только у собственника.
Далее- какие еще ТУ? Могут быть на присоединение мощности,но тут столет живущая сеть и система, какие еще ТУ столет назад выполненные и потерявшие актуальность?
Реал- только договор на теплоснабжение, он действующий и в нем есть действующие(хотя бы просто официальные циферки) имеющие хоть какой то вес , ибо из действующего документа.
Обычно приложения к договору содержат все необходимые цифры, как по давлениям, так и по температурам(график),нагрузкам , так и просто инфа про сопутствующее(развернутый Акт, который нештатный к договру,но тоже есть и еще Акт допуска в эксплуатацию, там тоже цифры нужные есть).
Еще далее. Все разговоры с ТСО - они дали тепло , а выплатите- просто слова, ибо сколь взяли и прочее и вобщем есть ФЗ261 и там обязаловка иметь абоненту счетчик. А коль поставите, то и есть реконструкция теплового узла и под это дело еще и ТУ будут с свежими цифрами и прочие нужные бумажки для соблюдения формальностей и законности и тут же правомочность действий от имени абонента.
А уж хватает ли тепла ил давления и пришло ли оно- УУТЭ сдаст все по распечатке и вот они официальные основания для предметного разговора с ТСО. Может и без УУТЭ поставить насос,но на расход официальной нагрузки абонента, а вот с давленим требуемым для абонента(тут вполне стоит поиграться) и ажать его в рамки автоматикой- чо б соседей не придавить, выкачав все. а вот свое выкачать с сети можно, хотя и от этого соседи могут начать мерзнуть- тепло потерялось по дороге из за плохой ТИ.
Но сперва- а кто вы, если вы только поэксплуатировать, а не сам абонент?