Полная версия этой страницы: 
Заземление кабеля Профибас
  
 
 
  Подскажите, пожалуйста, кто как заземляет кабель профибас: с одной или двух сторон и каким образом.
Через штекер или скобой и почему? Если через штекер, то что подводите к клемме заземления контроллера?
 
 
 
 
  Пользуйтесь мануалами к соотв. оборудованию и согласно правилам PNO. Там написано, что заземление должно быть с обеих сторон. Для конекторов - заземление кабеля на них. По правилам также описано правила организации контуров заземления. У нас расстояния были небольшими (порядка 100м), и всё оборудование (сплошная нерж) было соеднинено между собой, так что никаких проблем с заземлением не было.
 
 
 
 
  По нормам требуется заземлять кабель с двух сторон но для кабелей данных рекомендуется заземлять кабель только с одной стороны, в противном случае через оплетку пойдет ток выравнивания потенциалов заземления. В случае длинной линии второй конец заземляют через небольшой конденсатор, который снимает высокочастотную помеху но препятствует перетеканию токов выравнивания заземления.
 
 
 
 
  Цитата(Iroha @ 18.1.2013, 13:04) 

Это я все читал. Поэтому и спросил т.к. всегда землили с обоих сторон. Но на контроллер подавали не землю, а ноль блока питания, он вроде как раз соединяется с землей через конденсатор внутри блока питания.
 
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.