Два здания стоят рядом. В обоих пожаротушение 2х2,5л/с. В одном из них есть автоматическое пожаротушение. Запитка системы В1 из колодца на два здания. В этом колодце стоит гидрант.
На какой расход надо расчитать подводящий трубопровод В1, вернее на пожар в одном здании или в двух сразу?
rector
На пожар в одном здании.
Водяной
А чем можно обосновать, что в одном.
По СНиП Наружный водопровод количество пожаров зависит от количества жителей сидящих на ветке магистрального водопровода. Я врезаюсь в такую ветку. Я не знаю сколько человек живёт в этом районе.
По табл.5 до 10000чел - один пожар может быть, выше - 2. Т.е. могут гореть сразу два соседних здания. Как быть-то?
OlgaO
Цитата(Водяной @ Oct 16 2006, 12:59 )
По табл.5 до 10000чел - один пожар может быть, выше - 2. Т.е. могут гореть сразу два соседних здания. Как быть-то?

Да! Похоже в Вашем случае надо подстраховаться и рассчитывать участок водопровода от магистральной линии до колодца, в котором разделение на здания, на два пожара.

Если речь идет о том здании, в котором крышная котельная, то туда надо не менее 2 вводов, тогда все равно по 100 % на каждый. А может у Вас три ввода, тогда п. 7.4. СНиП 2.04.01-85* и только 50%.
gav
Не надо рассматривать магистральный водовод как единственный источник. Сеть закольцована. Количество пожаров на кол-во жителей надо рассматривать для зоны водоснабжения в целом (если она изолирована), или населённого пункта.
Водяной
Гдеж такие данные взять, если я делаю отдельные два здания. Если так считать, то получается мин.2пожара, а так 3.
В любом случае тогда считать на два здания!
rector
Цитата(Водяной @ Oct 17 2006, 09:21 )
В любом случае тогда считать на два здания!

Это получается что в обоих зданиях одновременно могут возникнуть по пожару в каждом здании отдельно?
Водяной
Да
rector
В СНиПе учитывается что два пожара могут возникнуть на какой-то определенной территории (всяко не на площади равной двум зданиям) И возникновение пожаров будет по разным причинам, т.е. не так что пожар от одного здания перекинется на другое. У вас надеюсь между зданиями соблюдены противопожарные разрывы и расстояния?
Водяной
В СНиПе пожар может возникнуть на территории района одновременно два раза - почему не в соседних домах? Где исключение. Этот вариант входит в нормы! А тем более может и перекинуться, расстояние между зданиями 8,5м. Старые здания реконструируются
rector
Не два раза, а два пожара.
А исключение. Почему в СНиПе при меньшем количестве жителей в жилых районах и небольшой площади промышленных и сельскохозяйственных предприятий принимается количество одновременных пожаров 1?!!!

а противопожарные разрывы и предусматриваются для того чтобы предотвратить распространение пожара с одного здания на другое.
Водяной
Цитата(rector @ Oct 26 2006, 11:20 )
Почему в СНиПе при меньшем количестве жителей в жилых районах и небольшой площади промышленных и сельскохозяйственных предприятий принимается количество одновременных пожаров 1?!!!

Посчитали по вероятности и решили вот так разделить. Там умные чуваки сидели раньше. Настоящие бюрократы и бумагомаратели!
rector
Я свою точку зрения высказал, вы свою. wink.gif
Litvinov
Цитата(Водяной @ Oct 26 2006, 13:55 )
...Там умные чуваки сидели раньше. Настоящие бюрократы и бумагомаратели!

Почему сидели?...
СИДЯТ!!!
(ppd, подтвердите… biggrin.gif)
ppd
TO LITVINOV. biggrin.gif Принято...
С уважением.
Алиса-X
Цитата
Если речь идет о том здании, в котором крышная котельная, то туда надо не менее 2 вводов

Ольга, а это откуда? Это только российские нормы?
OlgaO
Цитата(Алиса-X @ Nov 2 2006, 00:03 )
Цитата
Если речь идет о том здании, в котором крышная котельная, то туда надо не менее 2 вводов

Ольга, а это откуда? Это только российские нормы?

А это из другого обсуждения.
У Водяного было 9-ти этажное здание с крышной котельной как раз в то время когда задавался вопрос. А здесь он пишет, что пожаротушение 2х2,5, значит в в 9 -ти этажке явно более 12 кранов.
Алиса-X
ясно biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif