Цитата(Olga_ @ 12.2.2013, 16:41)

Если не включу - во время пожара никто не сможет купаться) А если серьезно - нужно? В СНиП написано - "вывести два патрубка", а включать ли их в расход не написано. У меня там 30л/с получается, мне что ж, третий ввод специально под эти патрубки делать?
Спасибо! А можно дурацкий вопрос, зачем вода по этим патрубкам пойдет? Я думала это чтобы здание снаружи тушить, внутри-то у меня стоят пожкраны.
Не обязательно 2, их может быть и гораздо больше, от объекта зависит (должны пропустить пожарный расход).
Повторю, патрубки на ввод воды в систему. Пож. машина (АЦ) соединяется
двумя руковами с головками ГМ-80, расходом 2*20 л/с и напором 100 м.в.ст.
Соответственно у вас должно быть
не менее 2 патрубков Ду80 с головками
ГМ-80 (подсоеденить 1 машину), если расхода не хватает, то ++, и ++, и ++...
Если у вас свое пож.депо со своей передвижной пож.техникой (пож.машины или пож.поезд), то соответственно объекты комплектуете патрубками для присоединения своей передвижной пож.техники. К примеру, у меня была гребенка резервного ввода тушения причального фронта из головок ГМ-80 6 шт. (для пож.машин) и ГМ-150 4 шт. (для пож. мотопомп).