Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Теплотехнический расчет внутренней стены из профлиста
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Lemniskata
Добрый день! Сложилась такая ситуация: Объект-цех по розливу воды. Наружные стены- панели типа "сэндвич", а перегородки внутри цеха- профлист марки С21-1000-0,8. Температура в цехе розлива 18 С, температура на складе 10 С. Следовательно, разница температур между соседними помещениями 8 С.

Вопрос: как учесть тепловые потери через профлист из помещения с более высокой температурой?
Wiz
Формула одна
Q=K*F*DT,
K - коэффициент теплопередачи =1/(1/а1+d/l+1/a2)=1/(1/8,7+0,0008/47+1/8,7)=4,34 Вт/м2 К
F - площадь поверхности, м2
DT - разность температур-18-10=8 С
Lemniskata
Цитата(Wiz @ 10.2.2013, 19:17) *
Формула одна
Q=K*F*DT,
K - коэффициент теплопередачи =1/(1/а1+d/l+1/a2)=1/(1/8,7+0,0008/47+1/8,7)=4,34 Вт/м2 К
F - площадь поверхности, м2
DT - разность температур-18-10=8 С


Большое спасибо!
Geeft
Сопротивление теплопередаче стеновых панелей указывают многие производители в своих каталогах, например Венталл

Так, немного не в тему получается написал, ну пускай будет
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.