romanbk
Здравствуйте! подскажите, Проектируется холодное водоснабжение для 3х-этажных жилых домов (4 дома). Нужно ли закольцовывать сеть?
alexandrpjatkov
Цитата(romanbk @ 18.2.2013, 11:19) *
Здравствуйте! подскажите, Проектируется холодное водоснабжение для 3х-этажных жилых домов (4 дома). Нужно ли закольцовывать сеть?

Если на водопроводе будут установлены гидранты, то нужно. Или хотя бы сделать спаренную прокладку. Или чтобы оба конца сети водоснабжения бли точками врезки в существующие сети.
ежик_с_окраины
Наружное пожаротушение как осуществляется?
Juven
СНиП 2.04.02-84* п.8.5 (по новому СП сейчас не скажу точно, какой именно пункт)
Тупиковые линии водопроводов допускается применять для подачи воды на хоз-питьевые нужды - при диаметре труб не свыше 100 мм;
для подачи воды на противопожарные или хоз-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м.
romanbk
Пожаротушение осуществляется от проектируемых ПГ. Расстояние от точки врезки 212м. до первого гидранта. Конец водовода нет возможности врезать в ближащую существующую сеть, получается только спаренная прокладка?
Skorpion
Цитата(romanbk @ 18.2.2013, 12:02) *
Пожаротушение осуществляется от проектируемых ПГ. Расстояние от точки врезки 212м. до первого гидранта. Конец водовода нет возможности врезать в ближащую существующую сеть, получается только спаренная прокладка?

Или установить пожрезервуары - один из вариантов. Но 2 нитки с ПГ похоже предпочтительнее. А есть ли возможность установить дополнительный гидрант на сущ. сети, чтобы расстояние сократить до <200м?