silenzioso
19.2.2013, 10:38
всем доброго времени суток!
проблема состоит в следующем: имеем 3секции жилого 17-ти этажного дома. в каждой секции по собственному выпуску канализации. заказчик просит объедить все выпуска и выйти одним выпуском скажем во второй секции и устроить таким образом только 1 колодец. задача отклонить это требование и оставить в каждой секции свой собственный выпуск. перерыл снипы госты но ничего не нашел где было б прописано что-нибудь из разряда "каждое здание должно оборудоваться собственным выпуском канализации". срочно нужна помощь. заранее благодарен.
silenzioso, у зданий общий или смежный фундамент/техподполье/подвал?
Я так понимаю, в подвале канализационный лежак? подвал еще для чего-то используется, или только для прокладки коммуникаций? Обьясните ему, что из за такой длинны, у него лежак будет спускаться чуть-ли не до пола подвала. К тому же, чем длиннее трубопровод, тем выше верояность засоров. Какой жадный зак однако...
silenzioso
19.2.2013, 11:17
да подвал смежный, секции идут "колбаской") глубина заложения, да отметка выпуска будет порядка-3000. их это не очень то пугает. они даже НВК готовы переделать. надо какую нибудь бы нормативку которая это запретит - на нормативы они все таки хоть как то реагируют. в подвале кроме сетей ничего.
silenzioso
19.2.2013, 12:16
ну что ни у кого нет мыслей?
А что в одном выпуске страшного? Только еще надо учесть деформационные швы, если они там есть.
silenzioso
19.2.2013, 12:38
Цитата(Лена @ 19.2.2013, 12:35)

А что в одном выпуске страшного? Только еще надо учесть деформационные швы, если они там есть.
страшное в руководителе. по каким то соображениям задача все оставить как есть.
Ну,это уже политика.

Если строительство в сейсмическом р-не, то не допускается пересечение канализационными трубопроводами деформационных швов зданий.
silenzioso
19.2.2013, 12:56
к счастью в подмосковье не сейсмический район а именно там строительство
Понятно.

Тогда политические вопросы остаются.
Цитата(silenzioso @ 19.2.2013, 12:17)

надо какую нибудь бы нормативку которая это запретит - на нормативы они все таки хоть как то реагируют. в подвале кроме сетей ничего.
нет таких
Это инд. проект или привязка?
Цитата(silenzioso @ 19.2.2013, 10:17)

да подвал смежный, секции идут "колбаской") глубина заложения, да отметка выпуска будет порядка-3000. их это не очень то пугает. ........... в подвале кроме сетей ничего.
если отметка выпуска "заказчика" не пугает, то дополнительные прочистки и сложности в эксплуатации их точно не волнуют. Может, есть еще "собственник" или "инвестор", т.е. тот к кому прислушивается "заказчик"?
silenzioso
19.2.2013, 14:18
ну даже не знаю к кому он там прислушается) попробовал все доводы написал им чем данное их решение нецелесообразно - посмотрим что выйдет)
пусть зак платит деньги за переделки - самое элементарнное решение отбивающее охоту у заказиков что либо менять в проекте.
Skorpion
19.2.2013, 17:30
silenzioso
20.2.2013, 7:14
хмм спасибо, возможно если на мое письмо придет отказ, попробую повторно уже с этим материалом)
СП 30.13330.2012 (он же новый снип на внтрянку)
п 8.2.12 , абзац 3- написано про раздельные выпуски, хотя и коряво, читать можно по разному )
Skorpion
20.2.2013, 11:37
А еще можно задать этот вопрос экспертизе с просьбой дать ответ: какому решению следует отдать предпочтение.