artemidze023
21.2.2013, 1:01
Здравствуйте, Уважаемые форумчане.
В каком нормативном документе указан процент сварных стыков, которые надо проверить в лаборатории?
Я могу ссылаться на раздел 4.6 ПБ 10-573-03, или есть еще что-нибудь?
Паропровод, III категории группа 1. 350гр.Ц., 35 кгс/см2
В большинстве случаев, для трубопровода годным. Вам достаточно неразрушающего контроля в объемеуказанного Вами пункта пункта + ВИК (должен быть специально обученный специалист) или гидравлика.
Но, надо провериться - не действуют-ли на вашем конкретно объекте какие-либо дополнительные ведомственные правила и инструкции.
А вообще, совсем по хорошему, объём контроля и испытаний должен быть прописан в проекте.