Полная версия этой страницы: 
Куда деть пар?
  
 
  andre1122
  24.2.2013, 9:05
  
 
  Задача такая, имеется котельная с рабочим давлением пара для производства 8 бар, также имеются 2 газопоршневых генератора с котлами рекуператорами для горячей воды и пара. Рабочее давление пара рекуператора 6 бар. Вопрос такой, есть ли устройства для повышения давления пара? В даннм случае с 6 до 8 бар?
 
 
 
 
  Есть устройства для повышения давления пара при помощи пара более высокого давления, это так называемые "термокомпрессоры". При помощи термокомпрессора вы можете повысить давление пара с 6 до 8, но при помощи пара еще более высокого давления, чем 8. То есть восьмеркой не повысите. См. рисунок ниже.
 
 
 
 
  На 25-м рисунке, два эжектора последовательно. Параллельно - на 24-м.
 
 
 
 
  Паровой компресор.
А вообще решение малоэкономичное со всех сторон - меняйте котел утилизатор или снижайте давление пара на производство.
 
 
 
 
  Цитата
На 25-м рисунке, два эжектора последовательно. Параллельно - на 24-м.
Нет. На 25-м параллельно, а на 26-м последовательно )
 
 
 
 
 
  Ну, да. Обозначения рисунка не хватало, я и попутал.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.