Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: насосы ЦГ для СУГ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Slavyc
Зачем на насосы ЦГ для СУГ установлена блокировка по перепаду давления на всасе и нагнетании? Как образом может произойти снижение перепада до критического (факторы)?
Rus75
Чтобы понять о че. речь -нужно видеть технологическую схему. Обычно таким образом проверяют работу насоса,выход его на режим и защиту от сухого хода.
Slavyc
Вот схема включения из паспорта на насос 4ЦГ-50/50-11-2

Цитата(Rus75 @ 15.3.2013, 4:52) *
Чтобы понять о че. речь -нужно видеть технологическую схему. Обычно таким образом проверяют работу насоса,выход его на режим и защиту от сухого хода.

почему тогда на других насосах не меряют перепад а меряют давление?
polyakov.mo@mail.ru
контроль работы насоса и защита насоса от сухого хода: дали команду пуск, через некоторое время должен появиться перепад. Значит насос крутится и вода есть.


Цитата(Slavyc @ 15.3.2013, 10:20) *
почему тогда на других насосах не меряют перепад а меряют давление?


защита от сухого хода. Воды нет, давление=0
pintam
Для герметичных насосов со встроенным, экранированным эл/двигателем (ЦГ, НГ, БЭН) разрыв потока перекачиваемой жидкости не допускается. Об этом есть запись в паспорте.