Цитата(Altelega @ 17.3.2013, 13:39)

"плохо работает" непонятный характер неисправности...
проверьте схему подключения, настройки контроллера... самое простое и можно сказать глупое чего доводилось видеть (о чем сразу сам не додумаешься просто) - перепутали направление клапана.. чуть сложнее - перепутали управляющие сигналы открыть/закрыть... более интеллектуальнее - просто не выполнили настройки контроллера первичной наладки, работает по заводским, что не всегда отвечает местным условиям.
Т котла = 80. При полностью закрытом клапане (судя по схеме), без подмеса из обратки, Т до клапана (на входе 2) = 80, на выходе Т подачи = 75. Т обратки при этом = 60...
Выглядит процесс как-то так:
Контроллер говорит: в соответствии с температурным графиком требуется на подаче Т=55.
Привод закрывает клапан (думаю, что закрывает).
Казалось бы, выше 60 температура после клапана не поднимется.
А она +75...
Если клапан открыт (думаю, что открыт) - на подаче вообще +80.