alexkren
  19.3.2013, 16:02
  
 
  Здравствуйте уважаемые проектировщики , очень нужна ваша помощь , критика, и вообще замечания. Посмотрите пожалуйста на проект  вот пробую сделать наброски но что то не очень получается .Проект коттеджа воздухообмен в в жилых комнатах взял  3 м3 в ч. в гараже 180 по рекомендациям от авок , все вроде по нормам брал  а дисбаланс есть , не могу найти кратность для прихожиж и холов. Впринцепи в гараже стоит отдельная система вп, на кухне тоже будет стоть зонт , но все равно есть дисбаланс, если в хол тогда взять воздух по балансу , где взять кратность? как убрать дисбаланс ?
 
 
 
  Aleksandr17
  19.3.2013, 21:17
  
 
  Кидаешь дополнительно приток в прихожую и хол2! А в дверях приточную решетку или щель под дверями
 
 
 
 
  В двери не могу ставить решетку,   они не реально дорогие и щелей там нет. Вот что делать?Если просто в хол и прихожую сделать приток с тем учетом что в любом случае люди будут ходить по дому и двери будут открываться или приоткрытыми быть  ....  Если так то брошу тогда в прихожую 200 кубов и все тогда ок? Главное чтобы заказчик понил=).....Посмотрите пожалуйста табличку воздухообмена ....если что то не так говорите !!!!
 
 
 
 
  Вот такая табличка получилась вообщем...Вполне даже все красиво +)