Полная версия этой страницы: 
Установка ПЧ на приточке
  
 
 
  Всем добрый день.
У меня сегодня несколько странный вопрос. Есть приточные установки (До 7.5 кВт). Для каждой предусмотрены преобразователи частоты. Задача состоит в том, чтобы не ставить ПЧ в шкаф, так как будет один шкаф на несколько приточек и частотники туда не поместятся. Места в венткамере критически мало. У меня просьба: если у кого-то есть фотографии установок с прикрепленными небольшими частотниками (ну или просто грамотное решение подобного вопроса), поделитесь, пожалуйста. Я просто не знаю, можно ли прикручивать ПЧ непосредственно к установке - вдруг производитель вент.оборудования с гарантии снимет за порчу внешнего вида. 

Спасибо.
 
 
 
  polyakov.mo
  19.3.2013, 17:51
  
 
  А что мешает стойки прикрутить к полу/потолку?
 
 
 
 
  Прикручивать можно соблюдая необходимый уровень защиты по IP в зависимости от места установки.
На счет гарантии и порчи вентустановки - так установка тех же термостатов, датчиков и прочего навесно без "порчи" вентустановки не обходится.
 
 
 
 
  Там между установками расстояние меньше 600 мм. Конечно, этот вариант будет рассматриваться в первую очередь, по месту, когда оборудование привезут. Но я хочу вооружиться всеми возможными вариантами.
Цитата(Chabol @ 19.3.2013, 16:55) 

Прикручивать можно соблюдая необходимый уровень защиты по IP в зависимости от места установки.
На счет гарантии и порчи вентустановки - так установка тех же термостатов, датчиков и прочего навесно без "порчи" вентустановки не обходится.
Ну да. Просто на фоне датчика частотник посолиднее смотрится. Поэтому я немного осторожничаю.
 
 
 
  Сергей Валерьевич
  19.3.2013, 18:47
  
 
  Vacon 100 IP55 HVAC для непосредственного монтажа на двигатель
http://www.electrocentr.com.ua/products/mo...rols/vacon.htmlа если сразу на АД цеплять?
 
 
 
 
  Цитата(Chabol @ 19.3.2013, 17:55) 

Прикручивать можно соблюдая необходимый уровень защиты по IP в зависимости от места установки.
Очень спорное утверждение. Очень спорное.  

  Воздуховод -  точно такое же технологическое сооружение, как и водопровод, например.
Можно ли прикручивать ПЧ непосредственно к трубе водопровода?  
 
  
 
 
 
  Имелась в виду вентустановка и ее корпус, но никак не воздуховод. А на корпус вентустановок даже завод-изготовитель монтирует, так же как и внутрь их. Часто это можно видеть на секциях с роторным рекуператором.
 
 
 
 
  Цитата(Chabol @ 19.3.2013, 19:04) 

на корпус вентустановок даже завод-изготовитель монтирует, так же как и внутрь их.
Завод-изготовитель при этом сам и несёт за это ответственность.  
 
 А если Вы сами решили прикрутить туда что-либо, то ссылаться на завод-изготовитель совершенно некорректно.  
 
  
 
 
 
  Цитата(Сергей Валерьевич @ 19.3.2013, 17:47) 

Vacon 100 IP55 HVAC для непосредственного монтажа на двигатель
Я себе слабо представляю, как его можно непосредственно на двигатель прицепить. А как же его пусконалаживать и обслуживать? Не подберешься ведь.
 
 
 
 
 
  Если крепить ПЧ на корпус вент. установку нужно проверить по вибрации корпуса установки (только кто даст эти данные?) и максимальной возможной виброустойчивости ПЧ. Сделать официальный запрос у производителя о возможности крепить ПЧ на их установки, не знай только ответят ли они. А так люди крепят ПЧ на корпуса, но насколько это правильно...
 
 
 
 
  Цитата(Auto @ 20.3.2013, 7:33) 

нужно проверить по вибрации корпуса установки
да, это весьма существенное замечание, спасибо.
 
 
 
 
 
  прикрутить мона куда угодно, лучше на стену. НО! Корпус электроизделия должен обеспечивать хотя бы IP30 и удобство обслуживания.
 
 
 
 
  Цитата(Ludvig @ 20.3.2013, 10:38) 

прикрутить мона куда угодно,
А к Вам на лоб тоже можно прикрутить?  
 
  
 
 
 
  Цитата(Ludvig @ 20.3.2013, 9:38) 

хотя бы IP30
А почему IP21 не подойдет? Там сухая венткамера, вроде никакая взвесь в воздухе летать не должна.
 
 
 
 
 
  Вешайте на стену. Как варинат - можно сварить из уголка или квадрата под них стойку и прикрепить на стойку. Есть еще вариант - вынести щиты и частотники из венткамеры куда-нибудь в ближайшее помещение.
 
 
 
 
  Вынести не представляется возможным. Будем тогда использовать варианты как обычно: "на стену" и "стойки". Монтаж на установке теперь совсем не внушает доверия из-за вибрации. Спасибо за советы.
 
 
 
 
  В любом случае можно найти место куда поставить частотник, это же не шкаф. 
ЧП должен стоять как можно ближе к двигателю, но или точнее не более определенного расстояния, так что если вы сомневаетесь в установке на саму установку апоставте распорки от потолка до пола в удобном для этого месте и на него установите ЧП, прям над секцией вентилятора например. 
А на счет вибрации тоже сомнительно вы в паспорт посмотрите нормальным частотникам, вибрация не помеха. 
Но и учтите опыт других коллег, которые подтверждают, что есть установки с частниками на двигателя (хотябы насосы грундфос ) либо просто внутри секции вентилятора, а панель (морду) то, как раз вывести в удобное место не проблема.  
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.