Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Гидравлика котла
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Илья Муромец
Прошу специалистов помочь разобраться. Есть котел, вроде как турецкий. Угольный, мощность 100кВт, водогрейный. Вопрос такой, на входе температура 78 град на выходе из котла 88 град. Такая небольшая разница в температуре говорит о низкой мощности котла? И имеет ли значение величина расхода воды?
alexius_sev
Ага имеет, ждем от вас расхода воды
Евгений Буш
...и dT - (Т прям- Тобр) прописанной в паспорте котла
Илья Муромец
По паспорту разница температур должно быть 20 градусов и температура на выходе из котла 95 градусов. Расход воды могу назвать только по данным самого насоса 6 куб. м.
alexius_sev
Ну этого не достаточно. Нужен конкретный расход. Либо показания давления до и после насоса с учетом его режима: частотник, или выбранная скорость, либо односеоростной, два последних более менее розволяю найти расход
Илья Муромец
Имеющимися средствами расход пересчитывается как 5,2 куб м в час
alexius_sev
Вроде получается около 60 кВт
Илья Муромец
Это понятно. Но как объяснить, что старый котел той же мощности в той де системе отопления при расходе 4 куб м в час давал на входе в котел 70 градусов, а на выходе 88 градусов. И почему ни в том ни в другом случае вода не нагревалась до 95 градусов, ка это написано в паспорте?
SergeiB
Смотрите схему. Скорее всего 88 - это температура не после котла, а после примешивания воды из обратки.
Евгений Буш
Во первых, расход через котел примерно 100*0,86*/20*0,962=4,347 м3/ час Вот такой насос по производительности и надо подбирать и поэтому дуэт старый котел- старый насос работале в номинальной зоне. То что старый котел не поднимал температуру выше 70 С говорит о больших отложениях на поверхности нагрева или о недостаточно активной загрузки уголька в топку.
Кроме того насосы подбираются по развиваемому напору, если напор 6 кубового насоса стал выше чем у 4-хкубового, то это еще приводит к дополнительному увеличения расхода.
Расход 6-и кубового насоса ограничить шайбой шайбой на нагнетании или сделать "обрезание" рабочего колеса
jota
Цитата(Евгений Буш @ 21.3.2013, 17:22) *
Расход 6-и кубового насоса ограничить шайбой шайбой на нагнетании или сделать "обрезание" рабочего колеса

Шо, у вас таки делают обрезание?
Автору - чем меньше расход, тем больше разница температуры подачи и обратки. Мощность - величина относительно постоянная. Дальше думайте сами, токо обрезания делать не надо - не поймут.... laugh.gif
Илья Муромец
Jota не понятно почему с уменьшением расхода должна должна расти разница температур. Если расход воды будет меньше расчетной, то котел должен "закипеть". Насколько я понимаю, большая разность температур говорит, о больших теплопотерях в обогреваемом помещении, либо о низкой мощности котла. А вот если расход больше паспортного, а разница температур меньше паспортного, то следует ли считать, что котел не выдает требуемой мощности?
Крестьянин
Цитата(Илья Муромец @ 22.3.2013, 6:31) *
Jota не понятно почему с уменьшением расхода должна должна расти разница температур. Если расход воды будет меньше расчетной, то котел должен "закипеть". Насколько я понимаю, большая разность температур говорит, о больших теплопотерях в обогреваемом помещении, либо о низкой мощности котла. А вот если расход больше паспортного, а разница температур меньше паспортного, то следует ли считать, что котел не выдает требуемой мощности?

Это формула расхода к сожалению. На мощность котла оказывают очень много факторов: это прежде всего качество топлива, состяние теплообменника и т.д. А большая разница температур в обогреваемом помещении говорит прежде всего о полезной работе самих отопительных приборов.
Илья Муромец
Выходи, что при большом теплосъеме в отапливаемом помещении выгоднее, чтобы расход был больше. И как тогда вообще оценивать производительность котла? Хорошая тяга приводи к большой температуре продуктов горения, а значит и к снижению КПД, слабая тяга приводит к слабому горению. Выходит надо искать золотую середину.
tiptop
Цитата(Илья Муромец @ 22.3.2013, 6:31) *
если расход больше паспортного, а разница температур меньше паспортного, то следует ли считать, что котел не выдает требуемой мощности?

Вовсе необязательно.
Грубо говоря, теплопроизводительность = разница температур * расход
Евгений Буш
Цитата(jota @ 21.3.2013, 22:16) *
Шо, у вас таки делают обрезание?
токо обрезания делать не надо - не поймут.... laugh.gif

Как в воду глядели, у НАС обрезание рабочих колес делают вот уже лет двадцать, зачастую это просто необходимое мероприятие для проведение моего рода работ. Используя штатное насосное оборудование для перекачки агрессивных сред приходится на время снимать штатные колеса и заменять их подрезанными другими ибо нужны более меньшие напоры и расходы. Но это больше лирика с современными насосами действительно лучше не экспериментировать.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.