Evgenya
Уважаемые, возникла проблема, есть автостоянка на 220 м.м. с общим пандусом. Пандус не выделен в отдельный пожарный отсек.
Вопрос правомерно ли это?
Предлагаю посчитать пожарные риски....
Evgenya
пандус поделен пропорционально между смежными пожарными отсеками. если вводить пандус как пож. отсек то необходимо по сп 5 отсекать его дренчерными завесами со стороны пандуса. а это 6 проемов заместо 2-х. расход существенно возрастакт. площадь пандуса (рампы 706 м2....)
Evgenya
Уважаемые, вопрос..... все таки выделять ли изолированную рампу в отдельный пожарный отсек?
Sindarkon
Что говорят СТУ?
Evgenya
нет СТУ
Sindarkon
А чем Вы руководствовались, деля стоянку на отсеки завесами?
Ewgen
СНИПОМ Подземные автостояки. Извините, что не так?
Ewgen
Предлагаю дополнительно обратиться к СП-4.
Системы противопожарной защиты
ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА
НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ
Требования к объемно-планировочным
и конструктивным решениям

4 Общие требования пожарной безопасности
4.22 При пожаре проемы в противопожарных преградах должны быть защищены от проникнове-
ния опасных факторов пожара.
….противопожарные двери,
ворота, … должны иметь устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах.
Двери, ворота, … которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть
оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.
6.11 Требования к стоянкам автомобилей без технического обслуживания и ремонта
6.11.14 В автостоянках закрытого типа общие для всех этажей рампы должны отделяться (быть
изолированы) на каждом этаже от помещений для хранения автомобилей противопожарными пре-
градами, воротами и тамбур-шлюзами с подпором воздуха при пожаре согласно таблице 36.
Та бл и ц а 36
Предел огнестойкости ограждающих конструкций рам-
пы (противопожарных преград), мин, не менее: для ворот EI 30 , Тамбур-шлюз глубиной, обеспечива-
ющей открывание ворот, но не менее 1,5 м.
Двери и ворота в противопожарных преградах и тамбур-шлюзах должны быть оборудованы ав-
томатическими устройствами закрывания их при пожаре.
В изолированных рампах взамен противопожарных ворот допускается предусматривать автома-
тические устройства, перекрывающие поэтажно проем рампы не менее чем на половину его высоты
(противодымные экраны) с дренчерной завесой над проемом со стороны помещений хранения.
Sindarkon
Я просто чертёж понять не могу. Там по центру проезда сделан участок, выделенный стенами и завесами. Что это? Рампа? Но она ведь по этажу идёт - зачем её выделять?
Evgenya
Это рампа, в нее заезд с поверхности. она соединяет между собой три пожарных отсека
Sindarkon
Три отсека на одном этаже? Какие-то они маленькие получаются.

Зачем Вам эту рампу выделять в отсек? Завесы висят, оросители установлены - защита имеется. Она и так выделена. Если честно, проблема мне не ясна.
Evgenya
Пришло замечание с предложением выдеить Рампу в отдельный отсек. каждый отсек из 3 по 2700 м2, рампа 700м. то есть приближамся к 3000 м2 (максимальная величина пож отсека). Тоесть по Вашему мнению выделять его не надо? Эксперт просил это сделаать в форме рекомендации....
Sindarkon
Кажется, начинаю понимать. Если делить пандус на три отсека, это дополнительно ещё две завесы поперёк самого пандуса. Проще сделать пандус отдельным отсеком. Правда мне непонятно, как обоснованы завесы в качестве заполнения проёмов в стенках пожарных отсеков. Там, по-идее, ворота должны быть.
Evgenya
Рампа (пандус) - эвакуационный выход.... (по заданию от архов). Ворота закрывать нельзя. Сейчас пандус не выделен в отдельный пож отсек. В нет спринклеры от смежных пожарных отсеков.