  23.3.2013, 7:12
  
 
  Ситуация такая: Современный теплоцентр установлен на крыше на отметке 60м (экспертиза дала добро). Система отопления работает идеально (циркуляционные насосы, теплообменники, регулирующий клапан - стандарт). Проблемы с циркуляцией ГВС. Схема присоединения - независимая стандартная (1 теплообменник, циркуляционный насос на циркуляционном трубопроводе ГВС, регулирующий клапан на обратном тр-де первичного контура). Контроллер Данфосс ECL310 (схема ГВС как в описании на ECL). Насос (Wilo stratos-Z 30/1-12) работает очень вяло (перепад не создает). Проверили все:
Воздух удален.
Напряжение 235В. Даже подключали от дизеля - та же фигня.
Клещами ток проверили - 10% от того, что на шильде написано.
Давление на входе насоса 12м.вод.ст.
Фильтр - чистый.
Насос попробовали во всех режимах (без регулирования, стабильный перепад). Дает где-то 1м.вод.ст.
Вращение в правильную сторону (там вентилятора не видно, снимали, включали и смотрели куда дует воздух).
Может быть из за столба в 60м?
Но ведь избыточное давление есть!!!
В этом же месте стоял простой насос TOP-Z и  та же фигня (мало качал).
Кто даст умный совет, спасибо тому и respect.
 
 
 
 
  Цитата(ГлавСпецКИП @ 23.3.2013, 8:12) 

Клещами ток проверили - 10% от того, что на шильде написано.
А у "TOP-Z" силу тока тоже меряли?
Там было 80 мА ?  
 Насос "Wilo stratos-Z 30/1-12" - это насос с частотником?
 
 
 
 
  ГлавСпецКИП
  23.3.2013, 20:25
  
 
  Насос "Wilo stratos-Z 30/1-12" - это насос с частотником.
Про 80мА - смешно.
Мы не меряли ток.
Схемку присоединил.
 
 
 
 
  с теплообменником все в порядке?
 
 
 
 
  Цитата(ГлавСпецКИП @ 23.3.2013, 21:25) 

Насос "Wilo stratos-Z 30/1-12" - это насос с частотником.
Похоже, должен раскручиваться на 4800 об/мин...
 
 
 
 
  ГлавСпецКИП
  24.3.2013, 10:11
  
 
  С теплообменником все в порядке. Насосу задавали максимальную частоту. Эффекта нет. Пробовали для насоса все режимы.
 
 
 
 
  Цитата(ГлавСпецКИП @ 24.3.2013, 11:11) 

Насосу задавали максимальную частоту. Эффекта нет.
Чудеса...
Уж на максимальной-то частоте хоть что-то одно должно быть - или напор, или расход.
 
 
 
 
  Крестьянин
  24.3.2013, 10:52
  
 
  В схеме увидел насос только на циркуляцию, а где насос на расход ГВС?
 
 
 
 
  Может быть, должна стоять перемычка "Ext. Min"?
 
 
 
  ГлавСпецКИП
  24.3.2013, 12:54
  
 
  Расход ГВС обеспечивается давлением холодной воды - 13м.вод.ст.
Насос стратос без модуля IF. Он нужен, если их два либо для внешнего управления.
Управление насоса с дисплея - инструкция прочтена, изучена.
 
 
 
 
  Цитата(ГлавСпецКИП @ 24.3.2013, 12:54) 

Расход ГВС обеспечивается давлением холодной воды - 13м.вод.ст.
Насос стратос без модуля IF. Он нужен, если их два либо для внешнего управления.
Управление насоса с дисплея - инструкция прочтена, изучена.
Возможно насос работает на перемычку по холодной воде с потерей напора на ней 1м. Попробуйте перекрыть х/в на фланце. Если г/вода будет, то ищите пенку.
 
 
 
 
  Крестьянин
  24.3.2013, 16:58
  
 
  Цитата(ГлавСпецКИП @ 24.3.2013, 13:54) 

Расход ГВС обеспечивается давлением холодной воды - 13м.вод.ст.
Насос стратос без модуля IF. Он нужен, если их два либо для внешнего управления.
Управление насоса с дисплея - инструкция прочтена, изучена.
Не маловато ли напора???
 
 
 
 
  ГлавСпецКИП
  24.3.2013, 20:05
  
 
  В инструкции написано, что минимальный напор 0,3 кгс/см2.
Не забывайте, что 13 м.вод.ст. - это на крыше, на отметке 60 м. То есть на первом этаже - это примерно 7 кгс/см2.
 
 
 
 
  а как определили что мало качает, раход меряли?
есть мнение, что для расхода этого насоса сопротивление системы просто никакое, по этому насос находится в своей самой начальной точке работы. большой расход и маленький перепад.
 
 
 
  ГлавСпецКИП
  25.3.2013, 5:47
  
 
  Определили, что маленький расход по температуре обратки ГВС (она опускалась до 9°С) и по тому, как регулирование идет (клапан открывается, а температура ГВС поднимается с большой задержкой). 
Водоразбор минимальный - жильцов пока нет, только ремонтники.
На холодной воде есть счетчик. Он правда на 2 зоны здания. НО расход на 1 зону меньше, чем на 2 зоны.
 
 
 
 
  Цитата(ГлавСпецКИП @ 25.3.2013, 6:47) 

Определили, что маленький расход по температуре обратки ГВС (она опускалась до 9°С) и по тому, как регулирование идет (клапан открывается, а температура ГВС поднимается с большой задержкой).
Наверное, в каком-нибудь смесителе гвс соединяется с хвс.
 
 
 
 
 
  Помоему тут гадать нечего. 
Надо просто закрыть временнно подачу В1 через теплообменник и посмотреть через какое время прогреется контур Т4.
Скорее всего напор цирк насоса мал, чтобы прокачать сеть Т4 во время водоразбора и В1 просто задавливает его.
 
 
 
 
  наверно в таком случае насос развивал бы максимальный напор и минимальный расход... и раскручивался бы на 100% мощности
 
 
   