LyulkovRoman
Добрый день уважаемые пользователи!!!!
Есть кухня с ГАЗОВЫМ оборудованием.
ЗАказчик говорит по СНИП нужно предусматривать естественую вентиляцию в кухне в ночное время,а именно когда механическая вентиляция не работает.
Помогите пожалуйста разобраться,ни как не могу найти информацию об этом.
LyulkovRoman
Обоснование нашел из СП,но вот возник следующий вопрос,в начное время у меня будет 3-х кратная естественная вентиляция+расчет притока на удаление газа,а как расчитать количество притока для газа?
Ни когда раньше просто не имел опыта,помогите пожалуйста разобраться?
timofeyprof
смотрите паспорт на газовое оборудование
Егор
п. 9.2 СНиП 31-01-2003
Кратность или величина воздухообмена, м3 в час, не менее
Помещение с газоиспользующим оборудованием
в режиме обслуживания 1,0 + 100 м3 на плиту
в нерабочем режиме 1,0
Pritpl
СП 54.13330-2011 Здания жилые многоквартирные (СНиП 31-01)