Добрый день уважаемые пользователи!!!!
Есть кухня с ГАЗОВЫМ оборудованием.
ЗАказчик говорит по СНИП нужно предусматривать естественую вентиляцию в кухне в ночное время,а именно когда механическая вентиляция не работает.
Помогите пожалуйста разобраться,ни как не могу найти информацию об этом.
LyulkovRoman
23.3.2013, 11:45
Обоснование нашел из СП,но вот возник следующий вопрос,в начное время у меня будет 3-х кратная естественная вентиляция+расчет притока на удаление газа,а как расчитать количество притока для газа?
Ни когда раньше просто не имел опыта,помогите пожалуйста разобраться?
timofeyprof
23.3.2013, 17:49
смотрите паспорт на газовое оборудование
п. 9.2 СНиП 31-01-2003
Кратность или величина воздухообмена, м3 в час, не менее
Помещение с газоиспользующим оборудованием
в режиме обслуживания 1,0 + 100 м3 на плиту
в нерабочем режиме 1,0
СП 54.13330-2011 Здания жилые многоквартирные (СНиП 31-01)