Цитата(MC-Anvil @ 9.4.2013, 17:49)

Я так понимаю, что если расход = const, то с уменьшением диаметра скорость растет? Но в вашей таблице более резкое падение расхода относительно соответствующих диаметров. Если преподу важно, чтоб в ваших расчетах не превышалась скорость, то, конечно же, проявите инициативу, возьмите бОльший диаметр.
в файле расчет стояка-расход по участках разный, я всегда принимаю диапазон скоростей 0,6-1,3 м/с и не важно как скорость меняется от учаска к участку
Цитата(vik377 @ 9.4.2013, 19:57)

я тоже так думаю, а счетчик оставит такой же диаметр?
счетчик подбирается по расходу и не обьязателно диаметр счетчика должен совпадать с трубопроводом.