Проектирую систему аспирации дробильного комплекса.
Вредность-рудная пыль.
Протяженность аспирационного трубопровода до 2-х точек составит порядка 60 м. Подобрала оборудование и показала свое решение человеку, ранее много занимающемуся аспирацией. На что получила замечание, что слишком длинная трасса, надо разбить на 2 системы. Но данная система была в черновом варианте уже согласована с ГИПом и заказчиком, в принципе даже до меня, мне досталась работа по подбору оборудования и доработке проекта до готовности.
В общем чтоб пойти к ГИПу на согласование 2-х систем, надо сослаться на какие то материалы, а я не могу их найти.
Подскажите пожалуйста, есть ли действительно ограничение (или рекомендации) по длине и где их посмотреть.
alem
Цитата(_Elen @ 10.4.2013, 4:23) *
человеку, ранее много занимающемуся аспирацией


Можно назвать несколько причин, но все они обходятся. Человек назвал причину, которую он считает основной? Вы её учли?
_Elen
Цитата(alem @ 10.4.2013, 11:21) *
Можно назвать несколько причин, но все они обходятся. Человек назвал причину, которую он считает основной? Вы её учли?

Ссылки на источники не назвал, просто было сказано "это плохо" "мы всегда старались сделать максимально короткие"
В данном случае может я не совсем правильно вопрос поставила. Если нет прямого запрета.
Будет ли работать система, протяженностью 60м?
alem
В нормативах запрета нет, - в рекомендациях попадалось - не более 50 м, фактически, если всё правильно сделаете, то работать будет. В такой сети обычно большие потери воздуха из-за значительных перепадов давлений.

Но чтобы сделать правильно нужен надёжный опыт, у вас есть данные о том, как фактически работают спроектированные вами вентустановки? Если нет, то вероятность ошибок возрастает по мере увеличения сетей.
zaharov63
Конечно, вероятность плохой работы такой протяженной системы возрастает намного и не только из-за возможной ошибки проектировщика, но и при неправильной эксплуатации, при этом последствия тяжелее будут.
Аргументы для разделения зависят от местных условий, от нюансов. В итоге возможно даже экономически получится обосновать разделение на две системы. Важным моментом является вероятность неодновременной работы этих двух точек (вернее, технологического оборудования).
_Elen
alem, спасибо.
Опыт пока был только по вент системам, они то и монтировались и работают. А вот аспирацию осваиваю на новом месте работы.
_Elen
Цитата(zaharov63 @ 10.4.2013, 17:17) *
Аргументы для разделения зависят от местных условий, от нюансов. В итоге возможно даже экономически получится обосновать разделение на две системы. Важным моментом является вероятность неодновременной работы этих двух точек (вернее, технологического оборудования).

Все точки должны работать одновременно и без перерывов, даже круглосуточно. Отключение будет только на период прочисток или ремонта.
С разделением с ГИПом уже обсудили, места под вторую площадку в принципе нет, оборудование огромное. Расход чуть больше 50000м3/час. Честно говоря по расходу тоже хотелось бы разделить на 2 системы так как даже вентилятор выбрать сложно.
В общем пока есть время подумать, раньше планировалась одна ветка под 60м, а вторая в противоположную сторону короткая и площадка примыкала к зданию. Можно передвинуть площадку примерно на середину, тогда обе ветки будут около 35м.
zaharov63
Цитата(_Elen @ 10.4.2013, 11:35) *
Расход чуть больше 50000м3/час. Честно говоря по расходу тоже хотелось бы разделить на 2 системы так как даже вентилятор выбрать сложно.
В общем пока есть время подумать, раньше планировалась одна ветка под 60м, а вторая в противоположную сторону короткая и площадка примыкала к зданию. Можно передвинуть площадку примерно на середину, тогда обе ветки будут около 35м.

Ну так вы на верном пути.))
Габариты очистного оборудования при разделении систем увеличится не должны, или не намного. Одним вентилятором всеравно не обойтись. Места они много не требуют, особенно если без резерва. Вот и получаются две системы равной протяженности.
Кстати, 50000 - это и есть основной аргумент. Ветки равнонагруженные?
_Elen
zaharov63 , спасибо.
Ветки примерно 20000 и 30000, то есть более менее равномерно нагруженные.