Коллеги, где я недолопатил?
Нужно управлять частотником ПЧ2 с разомкнутой петлей по импульсному входу. Импульсы до 5000Гц и сигнал включения идут с другого частотника ПЧ1.
Настройки в ПЧ1:
Установлена плата МСО 101-расширенный каскадный контроллер,
101=Closed Loop
500=PnP Aktiv
501=Output -выход 27 ПЧ1 проводником связан со входом 33 ПЧ2,вывод 20 ПЧ1 соединен с выводом 20 ПЧ2
530=Pulse Output -назначение выхода 27
540.11=Ext.Cascade Ctrl -это реле включает или выключает ПЧ2 по входу 18 ПЧ2
560=Cascade Reference -установлено согласно "Инструкции за експлоатация", пипец...
562=5000 -максимальная частота выходных импульсов, в Гц
2710=Master/Follover -расширенный каскадный контроллер включен в режим "Главный/Подчиненный"
2711=2 -два привода на два мотора
2770.11=Drive2 Enable -назначение реле 540.11
Настройки в ПЧ2:
Установлена плата МСО 101, 2710=Disabled -расширенный каскадный контроллер выключен
101=Open Loop
303=3,000.000 RPM
315=Pulse Input 33 - импульсный вход 33 назначен для приема задания скорости
413=3000 -предел максимальной скорости, об/мин
414=50 -тож самое, в Гц
510=Start -управление работой ПЧ2 от реле 540.11 ПЧ1
515=Pulse Input -вход 33 ПЧ2 связан проводником с выходом 27 ПЧ1
555=0 -нижняя частота импульсов на входе 33, в Гц
556=5000 -верхняя частота импульсов на входе 33, в Гц
557=0.000 нижнее задание скорости, в об/мин
558=3,000.000 верхнее задание скорости, в об/мин
559=1 -фильтр для импульсов, с постоянной времени 1ms
При включении системы, ПЧ2 разгоняется до 50Гц и не повторяет скорость ПЧ1, хотя дисплей на ПЧ2 отображает снижение входной частоты.
Это ж...!