Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Работа обр. клапана при малых скоростях
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
ampcreator
Добрый день!
Будет ли работать обратный клапан при скорости 1,41 м/с?
"При установке клапана в вертикальном воздуховоде поток воздуха должен быть направлен снизу вверх. Установка клапанов в сети допускается при скоростях воздуха на горизонтальных участках V >= 6 м/с и на вертикальных V >= 4 м/с"
Как выйти из положения? Мне нужен клапан Д125, а есть от 200, поэтому возникает такой вопрос.
KVD
Поставьте лепестковый RSK(Systemair), Канал-Кол (ВЕЗА) и т.д. Д100-315. Скорость 1,5м/с на гор.участке, 2,5м/с на вертикальном

Есть еще вариант поставить взрывозащищенный АЗЕ100.000 сер.5.904-58 у них Д100-1000мм, но на них потери давления порядке 80Па.
ampcreator
Попал, видимо. Вся система проектируется из "нержи". 80 Па - много. Лепестковый - попробуй смонтируй, что бы он потом нормально отрабатывал. Среди двух зол наверное возьму лепесток.
daddym
Как вариант - ставьте привод. Я хоть и не сторонник автоматики, но в этом случае электропривод надежней механики.
zaharov63
А это не те ОК из другой вашей темы, которые на паре вентиляторов? Тогда нужно всю схему смотреть, в т.ч. что за вентиляторы, где стоят.... И как вариант - подмес перед клапаном для его открытия, все-равно что-то расходы маленькие для любого вентилятора.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.