Цитата(Solncevi @ 17.4.2013, 18:11)

Добрый день. Помогите, пожалуйста!!! Труба стальная проходит через стены. Закладываю гильзу стальную, но ничего не смогла про нее найти. Например, на сколько гильза должна быть больше трубы?
Я в таких случаях действую согласно цитате из СНиП 2.04.02-84
Цитата
8.56. Внутренний диаметр футляра надлежит принимать при производстве работ:
открытым способом — на 200 мм больше наружного диаметра трубопровода;
закрытым способом — в зависимости от длины перехода и диаметра трубопровода согласно СНиП III-4-80*.
т.е. делаю диаметр футляра примерно на 200 мм. больше наружного диаметра прокладываемой трубы.