ampcreator
Добрый день!
Есть ККБ, испаритель которого установлен в приточке и управляемый этой приточкой. В ККБ имеется свой контроллер -ECH420, с которого 3-мя сигналами он связан с приточкой.
1-й сигнал- общее разрешение работы установки,
2 и 3-й сигнал пуск 1-го и 2-го компрессора.
ККБ состоит из одного контура и 2-мя компрессорами. (CLC 352STD AIRWELL)
ОПисание текущей работы:
При подаче сигнала запуска происходит следующее(сигнал разрешения работы всегда активен):
пуск 1-го, 1-2 минуты задержки - пуск 2-го.
Процесс выключени(снижения) проихводителдьности:
команда выключения 1-го, команда работы 2-го активна, но выключаются оба обновременнол при прекращении работы первого. Т.е. обязательным условием работы является сторт и остиановка компрессора Но 1 первым/последним соответственно. Как видно, реализован принцип управления контроллером приточки FIFO.

Мне не нравится :
1)Старт всегда с задержкой происходит 2-х компрессоров с исхождящим переохлаждением и частыми запусками (10 в час) машины - значительное колебание температуры воздуха.
2)При отключении 1-го компр. выключаются все, хотя должен только один.
Помогите, если кто сталкивался с такой проблемой.
vadim999

На вскидку. Основной момент - сможет-ли ТРВ (ЭРВ) обеспечить нормальную работ ККБ при влюченном ТОЛЬКО одном компре.

"Мягкий запуск" компров, имеется?
ampcreator
Замечание дельное.
Извиняюсь, но я перепутал - 2 отдельных контура с компрессором в каждом без ступеней производительности. Все больше склоняюсь, что косяк в программировании стороны приточки для управления ККБ, не учли последовательность запуска.
Мягкого нет, сейчас совсем иная проблема: лучше работа одного компрессора длительно, чем частый запуск 2-х, ну не притворяйтесь, вы знаете.
vadim999
Цитата(ampcreator @ 19.4.2013, 16:33) *
Замечание дельное.
Извиняюсь, но я перепутал - 2 отдельных контура с компрессором в каждом без ступеней производительности. Все больше склоняюсь, что косяк в программировании стороны приточки для управления ККБ, не учли последовательность запуска.
Мягкого нет, сейчас совсем иная проблема: лучше работа одного компрессора длительно, чем частый запуск 2-х, ну не притворяйтесь, вы знаете.


dry.gif Вах, какэтничиш? "Мыма дэнэг!"(с) biggrin.gif У мну нормальные эмоции.

Тады, фтё заново.
1. Испарители, по ходу воздуха, стоят в послед или в параллель? (последнее для постраховки (типа, "чудес" на свете много быват)).
2. Количество датчиков температуры в потоке воздуха, в том числе место(а) их установки относительно испарителя (ей).
3. и-и-и-и ВЕЛИЧИНЫ уставок температур для остановки КАЖДОГО из компров.
Успехов. Время пошло!
ampcreator
Петросяните?
1) Параллельно (судя по принципиальной схеме)
2) В ККБ нет вообще датчиков. А приточке, касательно ККБ есть один датчик(после испарителей).Метод установки, подозреваю - на ламелях для контроля заморозки.
3) Нет никаких уставок для каждого компрессора, есть скрытый в контроллере приточки алгоритм работы, а установвок ПИД регуляторв нет.
Ваш ход. Вы не работали Эверест-групп?
vadim999
Цитата(ampcreator @ 19.4.2013, 9:45) *
Есть ККБ, испаритель которого установлен в приточке и управляемый этой приточкой. В ККБ имеется свой контроллер -ECH420, с которого 3-мя сигналами он связан с приточкой.
Мне не нравится :
1)Старт всегда с задержкой происходит 2-х компрессоров с исхождящим переохлаждением и частыми запусками (10 в час) машины - значительное колебание температуры воздуха.
2)При отключении 1-го компр. выключаются все, хотя должен только один.

Цитата(ampcreator @ 22.4.2013, 8:14) *
Петросяните?
1) Параллельно (судя по принципиальной схеме)
2) В ККБ нет вообще датчиков. А приточке, касательно ККБ есть один датчик(после испарителей).
3) Нет никаких уставок для каждого компрессора, есть скрытый в контроллере приточки алгоритм работы, а установвок ПИД регуляторв нет.
Ваш ход.


biggrin.gif Рекламная пауза,- ссылку на чудо ККБ контроллер, в студию, плиз-з-з на русском.

Пока, одно из трех, или Приточники, "обошли" всю логику ККБ контроллера, и грузят ККБ со своего контроллера, или "свидетель обвинени" путуется в показаниях, или на моих лыжах по уже голому асфальту, -не гуд.
Не-е-е, у нас при корпорации свой "придворный" тур-оператор.

"Ждём*с(с)
ampcreator
Ловите.
По поводу датчиков я не включал LP,HP, порядка фаз. Это минимум для любого ККБ, я думаю, это вполне понятно почему.
vadim999
Цитата(vadim999 @ 22.4.2013, 14:08) *
... Приточники, "обошли" всю логику ККБ контроллера, и грузят ККБ со своего контроллера ....
... ссылку на чудо ККБ контроллер, в студию, плиз-з-з на русском.


После углублённого ознакомления с "письменными показаниями свидетеля обвинения и краткого - с представленным документом", напрашивается следующий вывод (без фанатизма) по конструкции и управлению секции охлаждения приточки. Охлаждение воздуха осуществляется за сче работы двух независимых холодильных машин (ХМ), каждая из которых состоид из ККБ и испарителя, последние расположены в перпендикулярной плоскости направлению двидения потока воздуху. Причем, оба испарителя полностью занимая эту плоскость, и делят ее пополам. Включение обоих ККБ в работу о существляется через 2-х минутную паузу, с целью исключения значительных токовых нагрузок на сеть при запуске. Управление ККБ осуществляется по командам контроллера приточки, причем достаточно "мощный" контроллер ККБ используется в качестве банального промежуточного реле (имеющиеся защитные функции ККБ контроллера, сохранены, и здесь не рассматриваются). Контроллер приточки по показаниям своего датчика формирует сигналы "пуск"/"стоп" ККБ контроллеру, алгоритм которого "тупо" настроин только на исполнение 2-х минутной паузы.

Предложения по реализации "хотелки" уважаемого Автора темы.
1. Установить дополнитеьный управляющий датчик температуры (Т1) для ККБ контроллера. Рационально, после глушителя (перед раздачей воздуха потребителям).
2. Оставить контроллеру приточки только функцию "запрета" ККБ контроллеру на включение блоков "зимой".
3. Пуско/остановочный режим работы обоих ККБ осуществляется под управлением собственного контроллера, и по показаниям датчика Т1, причем второй ККБ включается только после включения 1-ого, и в случае превышения текущего значения температуры, значения уставки Т1 (дельта Т, или за какой-то промежуток времени).
Примечание (без фанатизма). Просто привыкнуть к мысли, что при работе одного ККБ происходит охлаждение только ПОЛОВИНЫ всего потока воздуха!!! который в приточном вентиляторе перемешивается со - второй половиной (теплой). Правда "вылезает" небольшой "косячок" - необходимость переохлождения воздуха при работе только одного ККБ. Ну, уж звиняйте, а может кто откликница более рационально.
Отдуплился.

ЗЫ. biggrin.gif Ну-у-у, очень хочется (в практической плоскости решения не ординарной хотелки), чтобы испарители были установлены на всасывающей стороне приточного вентилятора.



Александр 123
подскажите пожалуйста, как вводить пароль на 420 ech?
strim-007
Есть проблема с ECH 420. При входе в меню настройки компрессоров вижу только параметр H49. Прочитав инструкцию пришел к выводу что закрыто отображение параметров, и я так понял что закрывается это с компа. Можно ли как то это снять ? Заранее спасибо