Цитата(vadim999 @ 22.4.2013, 14:08)

... Приточники, "обошли" всю логику ККБ контроллера, и грузят ККБ со своего контроллера ....
... ссылку на чудо ККБ контроллер, в студию, плиз-з-з на русском.
После углублённого ознакомления с "письменными показаниями свидетеля обвинения и краткого - с представленным документом", напрашивается следующий вывод (без фанатизма) по конструкции и управлению секции охлаждения приточки. Охлаждение воздуха осуществляется за сче работы двух независимых холодильных машин (ХМ), каждая из которых состоид из ККБ и испарителя, последние расположены в перпендикулярной плоскости направлению двидения потока воздуху. Причем, оба испарителя полностью занимая эту плоскость, и делят ее пополам. Включение обоих ККБ в работу о существляется через 2-х минутную паузу, с целью исключения значительных токовых нагрузок на сеть при запуске. Управление ККБ осуществляется по командам контроллера приточки, причем достаточно "мощный" контроллер ККБ используется в качестве банального промежуточного реле (имеющиеся защитные функции ККБ контроллера, сохранены, и здесь не рассматриваются). Контроллер приточки по показаниям своего датчика формирует сигналы "пуск"/"стоп" ККБ контроллеру, алгоритм которого "тупо" настроин только на исполнение 2-х минутной паузы.
Предложения по реализации "хотелки" уважаемого Автора темы.
1. Установить дополнитеьный управляющий датчик температуры (Т1) для ККБ контроллера. Рационально, после глушителя (перед раздачей воздуха потребителям).
2. Оставить контроллеру приточки только функцию "запрета" ККБ контроллеру на включение блоков "зимой".
3. Пуско/остановочный режим работы обоих ККБ осуществляется под управлением собственного контроллера, и по показаниям датчика Т1, причем второй ККБ включается только после включения 1-ого, и в случае превышения текущего значения температуры, значения уставки Т1 (дельта Т, или за какой-то промежуток времени).
Примечание (без фанатизма). Просто привыкнуть к мысли, что при работе одного ККБ происходит охлаждение только ПОЛОВИНЫ всего потока воздуха!!! который в приточном вентиляторе перемешивается со - второй половиной (теплой). Правда "вылезает" небольшой "косячок" - необходимость переохлождения воздуха при работе только одного ККБ. Ну, уж звиняйте, а может кто откликница более рационально.
Отдуплился.
ЗЫ.

Ну-у-у, очень хочется (в практической плоскости решения не ординарной хотелки), чтобы испарители были установлены на всасывающей стороне приточного вентилятора.