Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: водомерный узел
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
flesh
Здравствуйте, уважаемые проектировщики. Подскажите пожалуйста!!! В детском садике 1 ввод, надо ли на обводной линии устанавливать электрифицированную задвижку (уж больно она дорогая...), если водомер будет пропускать и пожарный расход??? Или же можно поставить с ручным приводом?
lexa00
Разум говорит, что не нужно.
Особо придирчивые специалисты, путем юридических копаний установили, что нужно.
Вам предлагаю, поблагодарив, Victa проштудировать темы про водомеры, там было сложное объяснение про необходимость задвижки несмотря ни на что.
Водяной
если есть внутренние ПК, то ставить, если счётчик не пропускает пожарный расход вместе с расчётным на хоз-питьё...
если пропускает, то ручная на обводной...
если ПК нет, то ставить ручную на обводной...
aminopower
Цитата(flesh @ 25.4.2013, 15:37) *
Здравствуйте, уважаемые проектировщики. Подскажите пожалуйста!!! В детском садике 1 ввод, надо ли на обводной линии устанавливать электрифицированную задвижку (уж больно она дорогая...), если водомер будет пропускать и пожарный расход??? Или же можно поставить с ручным приводом?

СП 30.13330.2012 п. 7.2.8
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.