Sergey_O172
У меня стоит задача проложить трубы разного назначения в узком месте. Район сейсмический 9 балов. Требования повышенные.
Посоветуйте пожалуйста как обосновать сие нарушения, чтобы прошла экспертизу.
Узкое место - 7,68м на ГП. Пройти нужно трубопроводами: В1-110мм SDR17, К1-200 гофра, К2-200мм гофра, и две трубы противопожарного водоснабжения 110 SDR17мм. Понятно, что К1 и К2 пройдут ниже, чем вода.
От первой стены идет хозяйка К1, в стальном футляре, беру 1,5м. К2 от противоположной стены также 1,5м в футляре. Между канальями три трубы водопровода. Итого, получаем 7,68м минус 3,0м от стены до края трубы с двух сторон, получаем 4,68м. Минус наружные диаметры труб 452мм+330мм, и остаток м делим 4 (расстояния между трубопроводами) и получаем почти 1,0м между всеми трубопроводами. Одеваю на все трубы стальной футляр. Теперь нужно это дело обосновать грамотно с технической точки зрения, с указаниями пунктов по СП и СНиП.
Спасибо.
Serg Ivanov
..и ключ от квартиры, где девки визжат.
ежик_с_окраины
а можно мне только ключ, без обоснования? rolleyes.gif
Водяной
п.11.49 На отдельных участках трассы водоводов, в том числе на участках прокладки водоводов по
застроенной территории и на территории промышленных предприятий, приведенные в таблице 26
расстояния допускается уменьшать при условии укладки труб на искусственное основание, в
туннеле, футляре или при применении других способов прокладки, исключающих возможность
повреждения соседних водоводов при аварии на одном из них
. При этом расстояния между
водоводами должны обеспечивать возможность производства работ как при прокладке, так и при
последующих ремонтах.


Это тот случай, когда вы сами даёте обоснование в случае надобности...ссылки на пункты вы особо не найдёте, ибо не все ситуации прописаны в бумажках...Если эксперт увидит другие варианты вашей прокладки (другое решение, более рациональное), он напишет вам замечание об обосновании...Хотя, напишет в любом случае, чтобы себя обезопасить...А ваше дело доступно расписать, что за меры вы приняли...
lusa-2010
Подскажите, пожалуйста, источник из которого взят этот пункт 11.49
Водяной
Цитата(lusa-2010 @ 24.7.2013, 20:17) *
Подскажите, пожалуйста, источник из которого взят этот пункт 11.49

СП 31.13330.2012