У меня стоит задача проложить трубы разного назначения в узком месте. Район сейсмический 9 балов. Требования повышенные.
Посоветуйте пожалуйста как обосновать сие нарушения, чтобы прошла экспертизу.
Узкое место - 7,68м на ГП. Пройти нужно трубопроводами: В1-110мм SDR17, К1-200 гофра, К2-200мм гофра, и две трубы противопожарного водоснабжения 110 SDR17мм. Понятно, что К1 и К2 пройдут ниже, чем вода.
От первой стены идет хозяйка К1, в стальном футляре, беру 1,5м. К2 от противоположной стены также 1,5м в футляре. Между канальями три трубы водопровода. Итого, получаем 7,68м минус 3,0м от стены до края трубы с двух сторон, получаем 4,68м. Минус наружные диаметры труб 452мм+330мм, и остаток м делим 4 (расстояния между трубопроводами) и получаем почти 1,0м между всеми трубопроводами. Одеваю на все трубы стальной футляр. Теперь нужно это дело обосновать грамотно с технической точки зрения, с указаниями пунктов по СП и СНиП.
Спасибо.
Serg Ivanov
22.5.2013, 11:21
..и ключ от квартиры, где девки визжат.
ежик_с_окраины
30.5.2013, 13:55
а можно мне только ключ, без обоснования?
п.11.49 На отдельных участках трассы водоводов, в том числе на участках прокладки водоводов по
застроенной территории и на территории промышленных предприятий, приведенные в таблице 26
расстояния допускается уменьшать при условии укладки труб на искусственное основание, в
туннеле, футляре или при применении других способов прокладки, исключающих возможность
повреждения соседних водоводов при аварии на одном из них. При этом расстояния между
водоводами должны обеспечивать возможность производства работ как при прокладке, так и при
последующих ремонтах.
Это тот случай, когда вы сами даёте обоснование в случае надобности...ссылки на пункты вы особо не найдёте, ибо не все ситуации прописаны в бумажках...Если эксперт увидит другие варианты вашей прокладки (другое решение, более рациональное), он напишет вам замечание об обосновании...Хотя, напишет в любом случае, чтобы себя обезопасить...А ваше дело доступно расписать, что за меры вы приняли...
lusa-2010
24.7.2013, 19:17
Подскажите, пожалуйста, источник из которого взят этот пункт 11.49
Цитата(lusa-2010 @ 24.7.2013, 20:17)

Подскажите, пожалуйста, источник из которого взят этот пункт 11.49
СП 31.13330.2012