Цитата(Young @ 29.4.2013, 10:03)


нафига? Больше исходных данных напишите: зачем вы хотите так сделать?
У нас объект находится в забайкальском крае, район вечной мерзлоты и грунт скальный, гидранты ставить не хотелось. В итоге уже сделали гидранты в здании, возник вопрос, правильно ли это? В СНиПе нашли только СНиП 2.04.02-84 п 8.15 Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но
не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части. При этом установка гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.
Примечание. На сети водопровода населенных пунктов с числом жителей до 500 чел.
вместо гидрантов допускается устанавливать стояки диаметром 80 мм с пожарными кранами.
Вот и вопрос - можно ли вывести наши гидранты в тамбур или хотя бы на наружную стену здания. По логике понятно, что если здание будет гореть, то к этим гидрантам не подойдешь, но вот Примечание как-то этому противоречит.