Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, дилетанту как при расчёте внутридомового газопровода многоквартирного жилого дома учитывается гидростатическое давление? Hr=zg(рв-рг) - по Г.П. Коминой. Спасибо за помощь!
 
 
 
 
  Гидростатическое давление имеет положительное значение (при услови рг<рв) если точка подключения находится ниже точки разбора газа и наоборот.
 
 
 
 
  Голова идет кругом, первый раз выполняю такой расчёт. Точка подключения на высоте 2,5, отметка крайнего участка 28,0
В гидравлическом расчете внутридомового газопровода необходимо учитывать гидростатическое давление из-за большой разницы отметок начала и конца участка газопровода по формуле
Hr =±zg(pв-pг)
где Нг - гидростатическое давление, Па; z - разность геометрических отметок начала и конца участка внутридомового газопровода, м; рв - плотность воздуха при нормальных условиях, кг/м3; рг - плотность газообразного топлива, кг/м"1.
Знак (+) принимается в случае, если газ легче воздуха и направление потока газа свер¬ху вниз, знак (-) - при подаче газа снизу вверх и наоборот.
Потери давления газа в бытовых газовых плитах можно принять от 40 до 60 Па, а в водонагревателях - 80-100 Па.
Гидравлический расчет внутридомового газопровода
Таблица 1
№ участка  Vp м3/ч	dу, мм  lф, м	lэ,М	∑ζ	lэкв, м	lр,м	Потери давления
		                                                                                     h/l           Нуч,
                                                                                                     Па/м        даПа	      
							                				            ∑Нуч
Рассчитала Нr и что с ней делать? 
z	g	pв	pr	Нr
 	 	 	 	 
28	9,81	1,29	0,73	-16,48
25	9,81	1,29	0,73	-16,48
22	9,81	1,29	0,73	-16,48
19	9,81	1,29	0,73	-16,48
16	9,81	1,29	0,73	-16,48
13	9,81	1,29	0,73	-16,48
10	9,81	1,29	0,73	-16,48
7	9,81	1,29	0,73	-16,48
4	9,81	1,29	0,73	-21,97
 
 
 
 
  Потери давления на главном (наиболее удалённом нагруженном) участке: Р=Ртрение+Рместн.сопрот.+Ргидростатическое давление. Т.е. сила Архимеда сонаправлена с направлением движения газа. 
z g рв рг Hr 
28 9,81 1,29 0,73 (1,29-0,73)*9,81*28=153,8 [Па]
Вроде, так.