romano
Здравствуйте, форумчане!
Такой вопрос: какие есть нюансы (и есть ли они вообще) при расчёте буферного бака для случаев, когда:
1) своя насосная группа для контура испарителя чиллера + своя насосная группа для контура потребителей;
2) общая насосная группа для испарителя + потребителей?
daddym
1 в этом случае бак обычно выполнен по схеме гидравлической стрелки, соответственно он с четырьмя патрубками и обязательно не смешивающий.
2 в этом случае бак обычно стоит в линии. В этом случае он с двумя патрубками и желательно смешивающий.