Ev9eniy
У меня участок длииной 25м, из полипропеленовой трубы, прокладка открытая в помещение по стене.Параметры теплоносителя 95-70. стоит ли устанавливать неподвижные опоры и компесанторы для борбы с линейным расширением или не обращать внимание на это т.к. труба полипропиленовая...Кто нибудь из проектировщиков выполняет такое?Можно ли обойтись просто компенсатором без неподвижных опор?
испытатель
Компенсатор петлевой-лучше заводской, поскольку П-образники спаяные бывает ломает. А неподвижные опоры как Вы представляете. Обычно это хомутовые стяжки. У Вас что, большие диаметры?
Ev9eniy
75х12,5
испытатель
Это уже серьезно и компенсаторы делать придется, для этого нужно почитать и просчитать. Можете использовать "СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА "РАНДОМ СОПОЛИМЕР" СП 40-101-96
Егор
Ev9eniy, посмотрите в инструкциях на свои трубы, обычно там есть примеры расчетов
ekuzin
погодите погодите...а схему в студию можно? что за стена? что за стенами?
Ev9eniy
Схемы нету,есть планчик. а то что завод пример дает там есть не большое расхождение в установке неподвижных опор.
ekuzin
Можно и без компенсаторов обойтись - у Вас там и так углов поворота хватает. Правда один минус - поперечное перемещение на этих углах будет достаточно большим. При монтаже рассчитайте преднатяжение трубопровода. Т.е. в середине температурного диапазона у вас должен быть "0" а от него при нагревании/охлаждении труба будет совершат деформации с одинаковой амплитудой. Задача рассчитать преднатяжение так, чтобы при температуре монтажа попать в нужную точку и вуаля.
Мы так газопровод длиной 600 метров с рабочей температурой до 70 град С без единого компенсатора (кроме двух углов поворота) смонтировали - и по расчетам и на практике все нормально работает.
Ev9eniy
а подскажите пожалуйста max компенсирующию способность полипропиленовых отводов, у меня в расчётах получается диаметр 63, удлинение 15мм, с чем эту цифру сравнить?