Добрый день!
Возникла такая ситуация: была запроектирована система водяного пожаротушения торгового центра, расчетное давление 0,8 МПа, по тех условиям водоканала давление в водоводе от которого питается система 0,3МПа, соответственно подобрали насосы на 0,5Мпа. По факту давление в сети 0,58МПа, при включении насосов давление поднимается почти на 1,1 Мпа.
Монтажники которые монтировали систему сэкономили на оросителях вместо TYCO(max 1,6МПа) установили бийские расчитаные на 1,0МПа, теперь боятся включать насосы. Включение насосов, по проекту, осуществляется от сигнала узла управления, но они хотят установить манометры/реле давления которые должны автоматически отключать насос при повышении давления до 0,95МПа, и включать его при понижении давления, правильно ли это? От регуляторов давления отказались, мол дорого это.
Посоветуйте как можно выйти из данной ситуации.