Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вопрос по клапанам дымоудаления Trox Jz-rs
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
Tumasyan
Добрый день!

В проекте стоят клапана дымоудаления trox JZ-RS размер 800х400
http://www.trox.ru/xpool/download/en/techn...oke_dampers.pdf
Воздуховоды никакие к ним не подходят, в случае пожара должны использоваться как переточные (как я понимаю). Подпор из лестничной клетки снизу, в коридоре дымоудаление сверху. Между коридором и лестничной клеткой перегородка, на которой и должны устанавливаться эти клапана. В перегородке двери 1300х2000, размер самой перегородки 3000х3000

вопросы в следующие:
1. На какой высоте от пола нужно их устанавливать?
2. Как его устанавливать? т.е. устанавливать в саму перегородку и делать сервисный люк или прорезать отверстие и вешать снаружи как решетку?

Заранее спасибо

Norb
1. Как можно ближе к полу
2. А как угодно, но лучше наверно в саму перегородку чтобы меньше торчал.
Tumasyan
Цитата(Norb @ 22.5.2013, 11:55) *
1. Как можно ближе к полу
2. А как угодно, но лучше наверно в саму перегородку чтобы меньше торчал.



спасибо за ответ, а есть какие-то нормативные документы где это написано? а то никак не могу найти
Norb
Нормативку по организации замещения вы вряд ли найдете. Просто смысл в том чтобы подавать воздух в незадымленную часть помещения, т.е. ближе к полу. Если подавать воздух в дымовой слой то он перемешается с дымом.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.