Ігор
Здравствуйте
интерисует такой вопрос в СНиП написано
Цитата
Всасывающий трубопровод, как правило, должен иметь непрерывный подъем к насосу не менее 0,005.

кто может объяснить зачем? физический смысл подъема всасывающего трубопровода?


зы: ответы "вообще–то мы так делали столетиями" и "потомучто гладиолус" уже знаю )
tiptop
Чтобы выходил воздух?
Ігор
Цитата(tiptop @ 21.5.2013, 13:11) *
Чтобы выходил воздух?

в насос?
и еще если насос стоит под заливом какой воздух может там быть?
Dima_UA
чтобы воздух выходил через насос и небыло явления кавитации в воздушных пробках например при переходе с разных диаметров или в отводах
Khomenko_A_S
вероятно и под заливом- для предотвращения образования воздушных карманов