Lenprom
У меня возникла проблема с настройкой частотника Danfoss VLT MicroDrive 51.
У меня он вращается только по часовой стрелке.
При задании с дисплея настройки 4-10 в 0 или в 2 он крутится по часовой стрелке.
При задании настройки 1 двигатель не крутится против часовой. Двигатель в порядке, при подключении в обход частотника двигатель крутится против часовой стрелки нормально.
Подскажите, в какую сторону копать?
Iroha
Там где то настройка есть, в какую сторону разрешено крутится.
Lenprom
Да. есть. 4-10.
И еще, если 1-0 не в 0 то разрешено только по часовой. Но у меня то 1-0 в 0., а 4-10 в 1. И не вращается.
А можно как-нибудь сбросить все настройки на заводские?
den.mgn
Цитата(Lenprom @ 24.5.2013, 16:01) *
Да. есть. 4-10.
И еще, если 1-0 не в 0 то разрешено только по часовой. Но у меня то 1-0 в 0., а 4-10 в 1. И не вращается.
А можно как-нибудь сбросить все настройки на заводские?

Цифровые входа проверь, возможно там выставлено направление вращения.
Анатолий1
Цитата(Lenprom @ 24.5.2013, 13:32) *
У меня возникла проблема с настройкой частотника Danfoss VLT MicroDrive 51.
У меня он вращается только по часовой стрелке.
При задании с дисплея настройки 4-10 в 0 или в 2 он крутится по часовой стрелке.
При задании настройки 1 двигатель не крутится против часовой. Двигатель в порядке, при подключении в обход частотника двигатель крутится против часовой стрелки нормально.
Подскажите, в какую сторону копать?

Любые два провода(которые к двигателю) поменяй местами! dry.gif
gansales
А ещё лучше - поискать по форуму - этот частотник облизали уже со всех сторон.