Цитата(gennn69 @ 2.6.2013, 20:01)

Неужели ни кто не сталкивался с подобным?
Может быть это поможет
НПАОП 24.11-1.01-70 Правила техники безопасности на заводах сухого льда и жидкой углекислоты
75. Компрессорный зал, наполнительная станция и сухоледное помещение должны быть обеспечены искусственной приточно—вытяжной вентиляцией. Приточная вентиляция - с двухкратным обменом воздуха в час и вытяжная (она же аварийная) - с трехкратным обменом. Всасывающие отверстия вытяжной вентиляции (воздуховодов) должны быть расположены ближе к полу.
При заполнении углекислотных огнетушителей
Цитата(gennn69 @ 2.6.2013, 20:01)

нужна ли аварийная вентиляция, резервный вентилятор, газоанализатор опасных веществ с подключением к системе автоматики и может еще какие меры безопасности?
а) Вытяжная - она же аварийная
б) Не обязателен
в) Да