Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция помещений зарядки огнетушителей
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Технологическая вентиляция
gennn69
Уважаемые форумчане! Поделитесь любыми нормативными документами по вентиляции помещений для зарядки огнетушителей.
gennn69
Обращаюсь ещё раз за помощью!!!
Есть цех (станция) по заправке огнетушителей с помещениями: 1)компрессорная, 2)покрасочная, 3)помещение зарядки пенных огнетушителей, 4)помещение зарядки углекислотных огнетушителей. Здание реконструируемое. Нужна система вентиляции по действующим нормам. По первым двум пунктам понятно. Но по заправочным огнетушителей - ??? Как всегда от технологов ни каких данных, дали только наименование предпологаемого оборудования (установки заправки огнетушителей). Найти какую ли бо нормативную литературу не смог.
gennn69
Неужели ни кто не сталкивался с подобным?
Во всевозможных инструкциях и нормах (найденных мной) пишут только то, что в помещениях зарядки огнетушителей требуется устройство приточно-вытяжной вентиляции. А что и как - молчок. Нашел инструкцию для Вооруженных Сил РФ : "Помещение зарядной станции огнетушителей должно быть оборудовано принудительной приточно-вытяжной вентиляцией с кратностью воздухообмена не менее 6. Заборное отверстие воздуховода вытяжной вентиляции должно находиться на высоте 0,3 м от уровня пола. В случае прекращения действия вытяжной вентиляции дальнейшая работа на станции должна быть прекращена..."
Вро де бы можно опираться на это. Но возникает ряд вопросов. Так как компонентами огнетушителей являются ядовитые (?) вещества (бромистый этил, хладон, углекислота) - нужна ли аварийная вентиляция, резервный вентилятор, газоанализатор опасных веществ с подключением к системе автоматики и может еще какие меры безопасности? Что с фильтрацией? А как с дымоудалением? Думаю применить вентиляторы во взрывозащищенном исполнении...
Вобщем, уважаемые форумчане, прошу помочь и высказаться по существу данной темы (а то третий день на страницах форума диалог веду сам с собой)
Yellow boy
Цитата(gennn69 @ 2.6.2013, 20:01) *
Неужели ни кто не сталкивался с подобным?


Может быть это поможет
НПАОП 24.11-1.01-70 Правила техники безопасности на заводах сухого льда и жидкой углекислоты
75. Компрессорный зал, наполнительная станция и сухоледное помещение должны быть обеспечены искусственной приточно—вытяжной вентиляцией. Приточная вентиляция - с двухкратным обменом воздуха в час и вытяжная (она же аварийная) - с трехкратным обменом. Всасывающие отверстия вытяжной вентиляции (воздуховодов) должны быть расположены ближе к полу.

При заполнении углекислотных огнетушителей
Цитата(gennn69 @ 2.6.2013, 20:01) *
нужна ли аварийная вентиляция, резервный вентилятор, газоанализатор опасных веществ с подключением к системе автоматики и может еще какие меры безопасности?

а) Вытяжная - она же аварийная
б) Не обязателен
в) Да
gennn69
То до Yellow boy: спасибо за помощь!
alexei.shavel
Цитата(Yellow boy @ 6.6.2013, 14:37) *
Может быть это поможет
НПАОП 24.11-1.01-70 Правила техники безопасности на заводах сухого льда и жидкой углекислоты
75. Компрессорный зал, наполнительная станция и сухоледное помещение должны быть обеспечены искусственной приточно—вытяжной вентиляцией. Приточная вентиляция - с двухкратным обменом воздуха в час и вытяжная (она же аварийная) - с трехкратным обменом. Всасывающие отверстия вытяжной вентиляции (воздуховодов) должны быть расположены ближе к полу.

При заполнении углекислотных огнетушителей

а) Вытяжная - она же аварийная
б) Не обязателен
в) Да

Да, совершенно верно, видно, что человек знает, что пишет smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.