petrovmarlboro
Доброго времени господа!

Не так давно пришел на обьект, к проверке проектов отношения не имел, зашел в машинное отделение лифтов, и ахнул!
Над лифтовым оборудованием висят 2 новеньких фанкойла, подключенных к холодильному центру!
Сам понимаю что так быть не в коем случае не должно(все сделано про проекту), ведь воды в помещениях электроустановок быть не должно, но интересует вопрос как доказать это заказчику, т.е. нужна ссылка на какой нибудь СНИП или правила?
Буду очень признателен за совет!
daddym
Цитата(petrovmarlboro @ 3.6.2013, 16:35) *
Доброго времени господа!

Не так давно пришел на обьект, к проверке проектов отношения не имел, зашел в машинное отделение лифтов, и ахнул!
Над лифтовым оборудованием висят 2 новеньких фанкойла, подключенных к холодильному центру!
Сам понимаю что так быть не в коем случае не должно(все сделано про проекту), ведь воды в помещениях электроустановок быть не должно, но интересует вопрос как доказать это заказчику, т.е. нужна ссылка на какой нибудь СНИП или правила?
Буду очень признателен за совет!

В старом ПУЭ была прям такая глава - "Водяное охлаждение высоковольтных выпрямителей"...
petrovmarlboro
Хотелось бы более развернутый ответ
инж323
Цитата(petrovmarlboro @ 3.6.2013, 16:35) *
Доброго времени господа!

Не так давно пришел на обьект, к проверке проектов отношения не имел, зашел в машинное отделение лифтов, и ахнул!
Над лифтовым оборудованием висят 2 новеньких фанкойла, подключенных к холодильному центру!
Сам понимаю что так быть не в коем случае не должно(все сделано про проекту), ведь воды в помещениях электроустановок быть не должно, но интересует вопрос как доказать это заказчику, т.е. нужна ссылка на какой нибудь СНИП или правила?
Буду очень признателен за совет!

Не надо ахать, надо передвинуть фэны за машинное отделение и что б брали воздух оттуда и туда же возвращали, Вот и вся песня и доказывать ничего будет не нужно.
petrovmarlboro
а вы думаете на их перенос не нужно денег никому платить, повторяюсь все выполнено по проекту
daddym
Собственно потенциально имеются 3 проблемы:
1 Конденсат из устройств. Решается подвесом не над уязвимыми элементами и грамотным отводом.
2 Конденсат с труб. Решается качественной теплоизоляцией + обязательно лоток или внешняя труба. Ну либо прокладкой труб так чтобы капель с них опять же не попадала на уязвимые элементы.
3 Утечки из контура. Решается как предыдущая плюс испытания. Самая маловероятная проблема после запуска.
Если все это в проекте учтено, ничего страшного и противоречащего нормативам в вашей ситуации нет. ПУЭ явно разрешает тянуть воду в электропомещения для собственных нужд.
Gruz1709
Смотрим устройство ЦОДов... А там по всему помещению тянутся трубы с водой... Как жить? Мы все умрём?