Полная версия этой страницы: 
Тепловая схема котельной 
  
  
 
  bolomckix
  7.6.2013, 11:05
  
 
  Добрый день! Прошу проверить тепловую схему котельной для небольшой гостиницы на 15 постоятельств. Работоспособная ли эта схема? Нужны ли резервные насосы для отопления и ГВС или возможно установить один насос, а другой хранить на складе? Схему прилагаю.
Благодарю за помощь!
 
 
 
  timofeyprof
  7.6.2013, 11:22
  
 
  гостиница - общественное здание. не важно на сколько людей. нормы СНиП общие для всех общественных зданий. на отопление рабочий/резервный, на ГВС можно один.
схема и нерациоанальная, и нерабочая - нет котловых насосов (у моделей iN нет встроенных)
 
 
 
  bolomckix
  7.6.2013, 13:46
  
 
  Спасибо за замечания! Выкладываю откорректированную схему. А можно конкретней что именно не рационально на ваш взгляд?
 
 
 
  timofeyprof
  7.6.2013, 14:13
  
 
  на вскидку:
1.  Нужен один ввод водопровода с системой ХВО
2. Уменьшить количество фильтров (по 1 на контур хватит)
3. счетчик на ввод холодной ваоды и отдельно на подпитку
4. общие насосы котлового контура заменить на индивидуальные котловые (1 рабочий) + 3-ходовой клапан на котел
5. поставить балансир на обратку системы отопления
6. прочитать руководство по эксплуатации котла и сравнить  исходными данными (температура, давление, управление). при необходимости дополнить необходимыми проектными решениями
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.