Полная версия этой страницы: 
Газовую горелку на НРС
  
 
 
  Помогите подобрать газовую горелку для котла НРС 0,5815 МВт (0,5 Гкал/час) . очень срочно надо !
 
 
 
 
  Либо просто каталог какои либо . ...)
 
 
 
 
  Для подбора горелки нужно знать размеры топки, сопротивление топки и давление газа в системе.
 
 
 
 
  и вкусы заказчика. свое или забугорное.
 
 
 
 
  лучше все таки свои, но по скольку в котле есть избыточная тяга желательно с заслонкои на в сосе .
 
 
 
 
  Для подбора горелки нужно знать размеры топки, сопротивление топки и давление газа в системе. 
высота 2530, длина около 1850, ширина топки 870. газ берется из городскои сети вроде 1,3-1,8 МПа, но возможно установка газового шкафа .
 
 
 
 
  Сибирь - далеко. ГГВ-МГП - наверное подойдет.
 
 
 
  MC-Anvil
  10.6.2013, 11:37
  
 
 
 
 
  ХМ. Вайсхаупт. Пипл просил отечественное
 
 
 
 
  Цитата(Kasa @ 8.6.2013, 20:54) 

Помогите подобрать газовую горелку для котла НРС 0,5815 МВт (0,5 Гкал/час)
Что это за котёл?
"Эн-эр-эс" ?
 
 
 
 
  MC-Anvil
  10.6.2013, 21:04
  
 
  Цитата(Valiko @ 10.6.2013, 14:13) 

ХМ. Вайсхаупт. Пипл просил отечественное
Уж простите за мои знания рынка отечественных горелок, Но я кроме витебских горелок никаких не знаю. Кстати и этот завод вроде их больше не выпускает. У нас на факелах стоят вейсгаупты и зак доволен аж бегом. Через год аж чуть из тапков не выпрыгивал от радости. Но уж если и браться за что-то дешевое, то я сомневаюсь что можно найти дешевле, чем турецкие Ecostar.
Цитата(tiptop @ 10.6.2013, 14:34) 

Что это за котёл?
"Эн-эр-эс" ?
Может это "эйч-пи-си" 
 
  
 
 
 
  что во всей Расеи никто не делает ГГВ?
для MC Anvil - у нас то делают.
 
 
 
 
  Цитата(Valiko @ 10.6.2013, 21:26) 

что во всей Расеи никто не делает ГГВ?
для MC Anvil - у нас то делают.
Делают, конечно. Этого никто не отрицает. Но спецы как-то отечественными горелками недовольны.
Поэтому я ими особо не интересуюсь.
 
 
 
 
 
  А может Вы просто не умеете их налаживать? И что значит - недовольны?
 
 
 
 
  Цитата(Valiko @ 11.6.2013, 20:33) 

А может Вы просто не умеете их налаживать? И что значит - недовольны?
Да. Наверно не умеем. Расскажите пожалуйста, что нужно сделать с отечественной горелкой, чтоб она работала как Вейсгаупт?
 
 
 
 
 
  А как работает этот самый известный бренд из Германии? Его работй обеспечивают дывайсы на газовой рампе. И если их - дывайсы (или их логику) повторить перед отечественными... Какой будет результат? А если это самый уважаемый бренд притулить туда, куда он не тулицца - какой будет резултиат? - Убитый котел
 
 
 
 
  Цитата(Valiko @ 13.6.2013, 17:11) 

.... И если их - дывайсы (или их логику) повторить перед отечественными... Какой будет результат?
По Вашей логике если Калине поставить колеса от Мерседеса, то она поедет как мерс? Если в горелке не заложена функция контроля герметичности двойного магнитного клапана, то как она опросит эти самые "дывайсы". Хотя конечно если взять все запчасти и собрать кустарный Вейсхаупт на коленке, то будет работать получше чем отечественное, но не так как тот что собран в Германии. Одно только но. "дывайсы" то обеспечивают, но работают то не они а горелка. Вот скажите, если в отечественных горелках люфт привода газовой заслонки - 1 мм, то как она можно обеспечить точность открытия в 0,1 градус?
 
 
 
 
 
  Цитата(slomov @ 14.6.2013, 15:55) 

Вот скажите, если в отечественных горелках люфт привода газовой заслонки - 1 мм, то как она можно обеспечить точность открытия в 0,1 градус?
Может быть, лучше сопоставить градусы с градусами?  
 
 Для отечественных горелок, наверное, можно попробовать вариант с регулирующим газовым клапаном:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
  
 
 
 
  мы последние лет 10 применяем интеллектуальные датчики давления. (газ, воздух, разрежение). Цифра - всегда - цифра. А углы - всегда зависят от давления (газа). А при работе нескольких котлов параллельно- без регулятора давления перед каждым из них заниматься наладкой - танцы с бубном. ИМХО.
исполнительные механизмы от (да просят модераторы) от Бе***о. Или - частотники. Дискретному сигналу фиолетово куда итти - на ИМ или - на частотник
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.