fantomas_1954
Есть тема. Пожаротушение ТРВ водой из пожрезервуара.
Вопрос- надо ли обрабатывать воду в нем во избежание засорения распылителей?
Sindarkon
Что Вы подразумеваете под обработкой?
Что за ТРВ: низкого или высокого давления?
Что за резервуар?
fantomas_1954
Предполагается АУП-ТРВ высокого давления с забором из металлических пож. резервуаров, расположенных в подвале. В резервуарах возможно образование водорослей и биообрастаний, к-рые могут засорить фильтрующие элементы распылителей.
BTS
Можно поставить сетку на всасывающей трубе из резервуара, типа http://www.atcmtanks.org.uk/pdfs/Vortex%20Inhibitors.pdf. А можно поставить (добавить) фильтр на подводящем или питающем тр-де.
fantomas_1954
Цитата(BTS @ 13.6.2013, 17:04) *
Можно поставить сетку на всасывающей трубе из резервуара, типа http://www.atcmtanks.org.uk/pdfs/Vortex%20Inhibitors.pdf. А можно поставить (добавить) фильтр на подводящем или питающем тр-де.

этот девайс действительно не помешает т.к. препятствует подсосу воздуха, увеличивая полезный объем резервуара, но не уничтожают водоросли и прочую мелкую тварь, к-рая засоряет фильтры. В них отверстия сетки в 5 раз мельче, чем диаметр распылителей!
Мне видится что-то типа химводоочистки оборотки с хлорированием, обработкой купоросом и триполифосфатом натрия. Плюс циркуляционный насосик.
Sindarkon
Цитата
В них отверстия сетки в 5 раз мельче, чем диаметр распылителей!

Для ТРВ низкого давления нужен фильтр с ячейкой не более 1 мм, а у Вас для высокого - 2 мм выходит. Толку с такого фильтра?

Цитата
Мне видится что-то типа химводоочистки оборотки с хлорированием, обработкой купоросом и триполифосфатом натрия.

Кто этим регулярно будет заниматься? В России живём.

Я бы смотрел в сторону полиэтиленовых резервуаров + циркуляция воды.

Неужели на объекте всё так плохо с водой, что город даже ТРВ обеспечить не может?
fantomas_1954
Цитата(Sindarkon @ 14.6.2013, 9:28) *
Для ТРВ низкого давления нужен фильтр с ячейкой не более 1 мм, а у Вас для высокого - 2 мм выходит. Толку с такого фильтра?


Кто этим регулярно будет заниматься? В России живём.

Я бы смотрел в сторону полиэтиленовых резервуаров + циркуляция воды.

Неужели на объекте всё так плохо с водой, что город даже ТРВ обеспечить не может?

С водой все в порядке, по ТУ город обеспечивает пожарный расход! НО! Это немецкий проект и по условиям страховой фирмы немцы ставят, на всякий пожарный, резервуар(м.б. и полиэтиленовый) на 15 минутный запас ПТ, а уж потом из города. Вчера все же убедили их делать циркуляцию бачной воды с водоподготовкой!))
Nasosnik25
А вот что придумали энергетики для своей эксплуатации:

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

РД 34.49.501-95

5.3.4. Вода в резервуаре не должна содержать механических примесей, могущих забить трубопроводы, дозировочные шайбы и оросители.

5.3.5. Для предупреждения загнивания и цветения воды ее рекомендуется дезинфицировать хлорной известью из расчета 100 г извести на 1 м воды.

5.3.6. Заменять воду в резервуаре необходимо ежегодно в осеннее время. При замене воды днище и внутренние стенки резервуара очищаются от грязи и наростов, поврежденная окраска восстанавливается или полностью обновляется.