Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Приточка Trane. Фреоновый испаритель.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
DmitriyLH
На объекте имеется приточная установка Trane с фреоновым испарителем. Наружный блок Daikin RP125L7W1 (холодопроизводительность 12.5Квт, фреон R407C), ЭРВ Daikin EKEXV125. Данные по испарителю (шильдик):
DX/X20514
KRF140608-500(6) Cu/Al Trane
serial № 337281
works order 622616

Больше по приточной установке нет никаких данных.
Daichi после телефонного разговора рекомендуют на замену ККБ типа ERQ125, но он на R410A. Может ли кто помочь уточнить технические характеристики данного испарителя?

LordN
думаю, что вам поможет только сам трейн. обращайтесь в представительство.
einstein
приветствую. навскидку не думаю что это хорошо менять на 410-й - давления разные очень - теплообменн разный, диаметр трубок может быть нужен разный. почему не поменять ккб на любой на 407-м фреоне, вариантов много.
виктор
Это смотря какая толщина стенок у испарителя)уYork - в стандартных AHU - что на 407 что на 410 - мощности практически одинаковые на выходе и койлы соответсвенно.
DmitriyLH
В представительстве Trane сказали, что по этим данным (только по модели испарителя) без данных о приточке не помогут.
А в связи с тем, что Daichi и рекомендует под замену ККБ на 410-м фреоне и хотелось бы уточниться по имеющемуся испарителю, под какой фреон он расчитан.
DmitriyLH
Всем ответившим - спасибо.

Только что в архиве на объекте раздобыл паспорт приточной установки. Тип фреона R407C.
Так что теперь буду решать вопрос по замене наружного блока.
Novi4ek
Если будете менять на ERQ обратите внимание на объем испарителя. Толщины трубок может быть достаточно для работы на 410м фреоне, а несообветствие допустимых объемов приведет к проблемам в регулировании работы холодильного контура.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.