Как вообще строить температурный график вручную?
в ручную? на листочке в клеточку? чтоб наглядно посмотреть побыстрому? а-ля-ментарно!!!
1)чертим горизонтальную для наружных температур
ось 0х от +18 до -26, чертим вертикальную для температуры в сети
ось 0у от 0 до 150, отметим эти точки на осях
2)укажем нижнию точку теоретически по тепловому равновесию, когда топить уже не надо, т.е. при +18 на улице, то в сети тоже +18 -
точка А(+18,+18) общая и подачи и обратки; и укажем верхние точки при максимальных температурах
В(-26, +150) и
С(-26, +70), тускленько дорисуем линии
АВ и
АС то будут графики подачи и обратки сети только на отполение
3)для нужд ГВС нам нужна температура Т1 не меньше +70, чертим линию параллельную оси Ох и пересекающую ось Оу в точке (0,+70)
итого, где
параллель (0,+70) пересекается с линией АВ (подачей) будет точкой излома (х,+70)
смотрим при какой наружной температуре по оси оХ это происходит, на обратке АС излом будет при этой наружной температуре х
при удобном масштабе вполне хорошо "смотреть точку излома"