nef_l
Уважаемые коллеги, соратники! Если есть у кого какие-то соображения или может из своей практики сталкивались с подобным, поделитесь пожалуйста:
Проблема такая - проектное решение по учебным класса было следующее - организованный механический приток и естественная вытяжка через кирпичные каналы. На практике оказалось следующее - каналы 50% забиты мусором, 30% не доведены до обслуживаемого помещения, остальные проценты- каким-то образом накрыли монолитным поясом... Мое решение - долбить каналы по проекту, кое-где пришлось сделать механику. Монтажники на счет каналов сопротивляются - чистовая отделка уже выполнена.
Как отнесетесь к варианту перетока воздуха из классов в коридор, а там уже подхватить его механикой? Но не соблюдается правило - естественное проветривание в нерабочее время. И не придется-ли воздух в коридор пускать через КЛОПа? Заранее благодарен за Ваши ответы.
Зольников Михаил
Здравствуйте!
Тут решение зависит напрямую от имеющегося у Вас бюджета, выделенного на это дело.
Если есть финансы, пустил бы по коридору вытяжку, и завел бы в каждый класс – если сделать отверстия алмазной бурилкой, получится достаточно аккуратно.
От естественного проветривания в нерабочее время придется отказаться, раз каналы забиты.
Попробуйте сделать механическую вытяжку только из тех классов, в которых не работает вытяжка.
Не получится сделать вытяжку – организуйте хотя бы переток, поставьте решетку нужного размера внизу дверей. Удаляться будет через санузлы и пищеблок, если он есть.
jota
Цитата(nef_l @ 19.6.2013, 13:08) *
Как отнесетесь к варианту перетока воздуха из классов в коридор, а там уже подхватить его механикой? Но не соблюдается правило - естественное проветривание в нерабочее время. И не придется-ли воздух в коридор пускать через КЛОПа?

Нормально работающее решение. Но придётся решать с перетоком шума из коридора в класс.
В нерабочее время можно мех вытяжку включать через таймер (сейчас таймеры дешёвые) например на 30 мин каждые 2 часа...
Ну и конечно баланс вытяжки должен быть такой, чтоб не тянуть в коридор из туалетов.... или всё тянуть из туалетов.
Огневые клапана не нужны.
nef_l
Судя по всему наверно буду рекомендовать переток в коридор. Скоро должны сдавать, времени нет вообще, да и финансы к окончанию строительства известно что делают. Откровенная халтура, конечно, но должно пройти. Авторский надзор на этапе строительства нужно было вести, а то сначала сделают абы-что и в итоге удивленно глаза таращат. Спасибо Михаил.

Спасибо jota. Решение принято, Ваше сообщение окончательно склонило к данному варианту)
Skaramush
Шум частично решаем применением акустических переточных устройств - в основном подобное Halton предлагает.