Цитата(Василий Л @ 28.6.2013, 14:00)

Спасибо за ответ, Bekks.
Заказчик хочет так: на A.V.R. приходит фаза, от которой, в том числе, запитывается и свет в помещении генераторной. Как только напряжение пропадает, включается генератор.
Вопрос: нужно ли ставить свой контроллер фаз и пускатель, или в АВРе всё это есть, и он запустит генератор при отключении внешнего питания (что кажется логичным)?
Через 3-4 контакт реализуем отключение по пожару и СО.
Василий
в контейнере для ДГУ устанавливается щит собственных нужд от него запитаны:
- освещение контейнера
- болид + АПТ (автоматическое пожаротушение)
- панель собственных нужд генератора (котроллер ДГУ, подзарядка АКБ, подогорев охлаждающей жидкости).
Щит собственых нужд условно запитан с выхода АВР (щита автоматического ввода резерва, может входить в состав ГРЩ).
В АВР (или в ГРЩ) уже есть контроллер фаз с релюшкой, которая замыкает или размыкает контакты при отсутствии напряжения на основном вводе АВР, т.е.
Тебе нужно будет проложить кабель от реле АВР (ГРЩ) до блока управления ДГУ на клемник всего два контакта, схему если найду выложу.
и т.д. по схеме.