Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПроектируемое общественное здание г. Сочи Вопрос к специалистам ОВ. Насколько трудновыполнимо смещение каналов дымоудаления и естественной вентиляции согласно рисунка.? Чердак холодный неотапливаемый.
alexius_sev
1.7.2013, 12:17
в коттедже нелегалы в подвале работают?
TK1
1.7.2013, 12:35
Цитата(alexius_sev @ 1.7.2013, 13:17)
в коттедже нелегалы в подвале работают?
Это не коттедж - общественное здание лаборатории РАН.
alexius_sev
1.7.2013, 12:42
Цитата(TK1 @ 1.7.2013, 13:35)
Это не коттедж - общественное здание лаборатории РАН.
одноэтажное?
TK1
1.7.2013, 12:44
1 этаж с цокольным и неэксплуатируемый чердак.
alexius_sev
1.7.2013, 12:44
дымоудаление откуда делаете из подвала?
TK1
1.7.2013, 12:50
Цитата(alexius_sev @ 1.7.2013, 13:44)
дымоудаление откуда делаете из подвала?
да дымоудаление из подвала с отм -,800 вентиляция тоже с подвала и 1 этажа
alexius_sev
1.7.2013, 13:14
ДУ делается для: б) из коридоров (туннелей) подвальных и цокольных этажей жилых, общественных, административно-бытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры из помещений, предназначенных для постоянного пребывания людей (независимо от количества людей в этих помещениях);
Исключения: в) на коридор и холл, если из всех помещений, имеющих двери в этот коридор или холл, проектируется непосредственное удаление продуктов горения;
а воздуховод 1000-200 работать будет? Мне кажется он будет как 500х200
vsklokoch
1.7.2013, 13:44
Цитата(alexius_sev @ 1.7.2013, 14:14)
а воздуховод 1000-200 работать будет? Мне кажется он будет как 500х200
В первом случае гибравлический диаметр 454 мм, во втором - 337. А пес его знает...
alexius_sev
1.7.2013, 13:51
Цитата(vsklokoch @ 1.7.2013, 14:44)
В первом случае гибравлический диаметр 454 мм, во втором - 337. А пес его знает...
вот ТЕМка имеется соотношение сторон максимум 6 к 3, то есть 650х350 (650х300) где-то
А киньте планы, может там вообще дымоудаление делать не надо
TK1
1.7.2013, 14:08
Цитата(alexius_sev @ 1.7.2013, 14:51)
вот ТЕМка имеется соотношение сторон максимум 6 к 3, то есть 650х350 (650х300) где-то
А киньте планы, может там вообще дымоудаление делать не надо
Решение об необходимости дымоудаления принимали инженеры ОВ. Мой вопрос (конструктора) в том насколько сложно выполнить (что для этого надо) смещение вентканалов на неэксплуатируемом чердаке по горинтали-тоесть вышли на чердак в точке 0,0 вывели вентканалы сквозь крышу в точке 3,0 -смещение по горинтали 3 м. Для дымоудаления смещение 1,2 м.
alexius_sev
1.7.2013, 14:13
делаете как он сказал, что бы вам помочь, нужны планы, при изменении шахты, надо смотреть, куда сместятся дымоприемные устройства.
Без планов ОВ и пузыря от ОВшника не разобраться)
TK1
1.7.2013, 14:23
Цитата(alexius_sev @ 1.7.2013, 15:13)
делаете как он сказал, что бы вам помочь, нужны планы, при изменении шахты, надо смотреть, куда сместятся дымоприемные устройства.
Без планов ОВ и пузыря от ОВшника не разобраться)
зачем смещать дымоприемные устройства? Весь мой вопрос в том насколько сложно выполнить горизонтально-наклонный переход на неэксплуатируемом чердаке для естественной вентиляции (при данной высоте здания). Размер венткороба 200х100-из санузлов.
alexius_sev
1.7.2013, 14:25
несложно
TK1
1.7.2013, 14:54
Цитата(alexius_sev @ 1.7.2013, 15:25)
несложно
Что для этого надо-допустройства или возможно потери в трубопроводах не будут большими.
vsklokoch
1.7.2013, 15:34
Цитата(alexius_sev @ 1.7.2013, 14:51)
вот ТЕМка имеется соотношение сторон максимум 6 к 3, то есть 650х350 (650х300) где-то
не-е-е, в той теме не 6/3 (то же что 2/1), а то 6,3 (то же что 63/10). (Кстати, на форумах часто можно увидеть эмпирическое соотношение 5/1)